照明穿线管的接线盒跨接地

发布于:2015-06-25 16:37:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在施工过程中,照明穿线管采用热镀锌钢管,在防爆区施工, 期镀锌钢管连接的管箍处,及过接线盒处是否需要做跨接地,接地c

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjiyuzcdq
    yangjiyuzcdq 沙发
    当然要跨接了,图解上不是都画了么,不过具体多大钢筋没写,一般都是6个钢筋跨接,镀锌的用专用卡子跨界,跨接线不小于4平方毫米。


    2015-08-19 10:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    超越01007 发表于 2015-7-9 11:39 根据GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.8 防爆导管敷设应符合下列规定:1.导管间及与 …有道理。。。。。。。。。。。。
    2015-08-17 17:48:17