土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压供水设备技术要求是什么

无负压供水设备技术要求是什么

发布于:2015-06-25 14:31:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、缓冲系统中的稳流罐耐压不低于水泵的最高扬程,按压力容器的标准制造,防止市政管网的超压和水泵止回阀损坏引起稳流罐的破裂损坏。
2、稳流补偿器与市政管网的连接不应采用并联式,否则容易造成稳流罐集气,为了避免水泵抽取汽水混合物而汽蚀或损坏机械密封、出口压力传感器传递信号失真,稳流补偿器应采用上进水、下出水方式,且进水口和出水口位于罐体中央部位。稳流补偿器须设有清洗排污出口。
3、PLC应采用专门的恒压供水控制器,程序固化,参数可以轻松设定但又不能任意修改。
4、供货商应该提供易于更换配件的产品,即设备的易损件应该具有尽可能高的互换性和通用性,在当地市场可以方便的购买,以便降低设备的后期运营和维修成本。如电机,应该采用国家标准中最为常用的Y系列电机,不提倡所谓的轴冷电机、水冷电机。
5、设备的负压控制方式即气压平衡方式应采用电磁比例和液位传感综合控制技术,要保证气源的可靠性、进出气的可控性、防止电气元件的频繁开关而烧毁。
6、考虑到水泵进口即市政管网的压力波动,水泵应选用过载能力高的多级离心泵,在满足流量和扬程的情况下,应选用效率高、节能、环保的水泵。供货商应考虑备用泵问题,设备配置的水泵须能互相备份,备用泵的功率应与最大一台工作泵相同。
7、双重的液位保护:市政管网停水时,设备应具有无水保护,市政管网供水时,应能自动重启;设备应具有单独的稳流罐液位连续显示系统,以便直观地观察稳流罐的液位,知道市政管网是否处于“缺流”状态----负压状态。
8、设备应具有外置的小流量保压装置;减少水泵的启动次数。考虑到更换和可靠性,不允许与稳流罐做成一体的所谓稳流腔保压。
9、设备出口管路能保持恒压;设备自动运行,自动加减泵,无须专人值班;变频器依次控制每台泵,各泵循环变频运行,软起动,软停止,有效防止水锤现象,管路水流平稳,压力稳定;系统工作参数可人工现场设定;各泵互为备用,主泵故障时备泵自投;各泵具有定时交换功能,轮换运转,均衡使用时间,避免有的泵长期不用而锈死,有的泵始终运转而频繁更换其易损件;不用水时,设备具有休眠功能;系统具有过流,过载,过压,缺相,接地等保护功能。
10、设备应具有真彩触摸屏界面,触摸屏具有设备运行的组态显示:市政管网的动态压力、出水口的动态压力、管网超压报警、故障记录、每台泵的运行时间记录、设备运行动态演示等等。设备参数的设定能完全在触摸屏上完成。
  • tianliyuan98
    tianliyuan98 沙发
    专业解决水处理首选问题深圳天利源机电设备
    专业生产不锈钢水箱厂家首选深圳天利源
    2015-06-25 16:32:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1335 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅建筑管道井的类别及一般设置原则

一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。

回帖成功

经验值 +10