本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.
由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.
现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?
还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢
(镜检我分析过一些)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ziboclj
    ziboclj 沙发
    说一下,才能知道的
    2004-12-09 12:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • ziboclj
    ziboclj 板凳
    溶解氧、气水比、污泥浓度等等