土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 压缩机进出口管道支架设计要点是什么?

压缩机进出口管道支架设计要点是什么?

发布于:2015-06-25 14:20:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  压缩机进出口管道支架设计要点是什么?
  答:压缩机进出口管道支架设计要点:
  (1)往复式压缩机的吸入和排出管道上的管架(或管墩)宜与建、构筑物基础脱开;不宜在楼板和平台上生根,当设计独立的管架(或管墩)时,第一个支架应靠近压缩机;
  (2)往复式压缩机吸入和排出管道支架(或管墩)的高度应尽可能低些,以便于管道的支承;
  (3)往复式压缩机的管道抑振管架,宜设在管道集中荷载处、管道拐弯、分支以及标高有变化处;
  (4)由于离心式压缩机吸入和排出管口一般均向下,机体热膨胀及管道热膨胀均向下,因此,管道支架宜采用弹簧支架或弹簧吊架。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉和余热锅炉蒸汽给水管道设计的要求是?

 锅炉和余热锅炉的蒸汽、给水管道设计的要求是什么?  答:(1)锅炉给水调节阀应设公称直径为20~25mm的小旁路,以备在锅炉开停工时给水流量小时使用;  (2)中压锅炉的蒸汽减温器有喷水式和表面式。喷水式蒸汽减温器应采用凝结水或二级除盐水减温。在调节阀前应设置过滤器以防杂物堵塞喷嘴小孔。两侧进水的表面式减温器的冷却水管应对称布置以防偏流。冷却水应下进上出;  (3)为防止余热锅炉的省煤器因低温腐蚀而泄漏,省煤器可设计成可分式或部分低温段可分式,可分式省煤器应设置进出口切断阀、旁路阀和安全阀。安全阀的排水可排至定期排污扩容器或其它安全地点;

回帖成功

经验值 +10