土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 蒸汽夹套管安装的一般要求是什么?

蒸汽夹套管安装的一般要求是什么?

发布于:2015-06-25 13:35:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  蒸汽夹套管安装的一般要求是什么?
  答:蒸汽夹套管安装的一般要求:
  (1)夹套管的内管应采用无缝钢管,套管可采用无缝钢管或焊制钢管;
  (2)在夹套中与内管连接的零件材质应与内管相同;
  (3)当套管与内管材质不同,而两者热胀差异产生的热应力超过其许用应力时,则可改用同种材质或线膨胀系数相近的材质;
  (4)每节夹套管的管段长度不宜超过6m;夹套管的内管应采用定距板定位;
  (5)夹套管的热补偿计算应符合下列要求:
  1)当套管与内管的温差大或材质不同时,应对夹套管系进行温度应力校核;
  2)夹套管管系热应力按SHJ41-91《石油化工企业管道柔性设计规范》的要求进行计算;
  (6)当夹套管水平敷设要求的坡度时,夹套内介质流向应与坡向一致,蒸汽应由套管上部引入,冷凝水由套管下部排出;供汽管及排凝管应分别设切断阀;
  (7)套管管段间连接处的水平跨越管宜在底部切线方向进出;夹套管法兰处的跨越管应采用法兰连接;
  (8)法兰式夹套管(即内管焊缝隐蔽型夹套管)的内管焊缝应100%探伤;
  (9)每一夹套管伴热系统应单独设置疏水阀。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽外伴热管安装的一般要求是什么?

 蒸汽外伴热管安装的一般要求是什么?  答:蒸汽外伴热管安装的一般要求:  (1)伴热管必须从主蒸汽管或蒸汽分配管顶部引出,并靠近引出处设切断阀;  (2)每根伴热管宜设疏水阀;  (3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排凝点时,则应在该处设蒸汽分配管或冷凝水集合管,并应在分配管或集合管上设置接头;  (4)通过疏水阀后不回收的冷凝水,宜集中引入一汽水分离器内,将废汽高空排放,冷凝水应引至排水沟;

回帖成功

经验值 +10