学校大学生活动中心的礼堂,净高15米,900座,是否设置水炮?水幕?
学校大学生活动中心的礼堂,净高15米,900座,是否设置水炮?水幕?
一个职业学校的活动中心,里面的一个大礼堂,900座,净高15米,按照规范应该是不需要上雨淋和水幕的。
但是因为活动中心里还有一些办公功能,设置集中空调,建筑面积8000平,那么应该是需要设置水炮吗?
发布于
2015-06-25 09:54:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huangsuihua
公共走道及办公室可设置普通喷淋,大空间可用水炮。
2015-06-25 15:52:25
来自 PC
评论
举报
eric.longer
超过12米了,不能做喷淋了。只能上智能大空间灭火设备,小水炮了
2015-06-25 14:59:25
来自 PC