土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 学校大学生活动中心的礼堂,净高15米,900座,是否设置水炮?水幕?
一个职业学校的活动中心,里面的一个大礼堂,900座,净高15米,按照规范应该是不需要上雨淋和水幕的。
但是因为活动中心里还有一些办公功能,设置集中空调,建筑面积8000平,那么应该是需要设置水炮吗?


QQ图片20150625094941.png

全部回答(2 )

  • huangsuihua
    公共走道及办公室可设置普通喷淋,大空间可用水炮。
    2015-06-25 15:52:25 来自 PC 评论 举报
  • eric.longer
    超过12米了,不能做喷淋了。只能上智能大空间灭火设备,小水炮了
    2015-06-25 14:59:25 来自 PC 评论 举报