发布于:2007-10-24 17:40:24
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条,防烟系统设计计算按照压差法和流速法计算并取大值,压差法公式是l=0.827*A*deltP^(1/n*1.25);
上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》中5.1.1条讲正压送风量为保持加压部位一定的正压值说需的送风量和门打开时保持门洞处风速所需风量,以及考虑采用常闭风口时送风阀门的总漏风量三部分组成的,压差法公式是l=0.827*A*deltP^(1/n)*1.25;
第一次接触,有以下疑问,呵呵,希望大师们回答一下这些简单的问题。。。
问题1:首先两个压差法公式就有区别,到底哪个对?
问题2:不管按照哪个方法选的风机压力在出去管道和风口的阻力后真的能保证楼梯间或前室的余压吗?因为验收试验的时候好像明确规定测得的余压要在30Pa或者50Pa的啊?
问题3:另外两个规范算的正压送风量肯定有差别吧?如果按上海规范公式风量选风机那么总风量在前室或楼梯间的余压是不是就大于规定的30Pa或50Pa了?
问题4:还有上海规范中说火灾时只打开起火层的正压送风口;而高规中说火灾时打开起火层以及下上层三层的正压送风口,那么这样着火层的正压送风量不是只有总风量的三分之一吗?还能保证规定的余压吗并且满足门风速大于0.7m/s吗?
******************************************************************************************************
建议参考书籍:
中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;
上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006;
陆耀庆《实用供热空调设计手册》1993版;
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》2003版。
----------------------------------------------------
◎2楼为论文《楼梯间及其前室正压送风系统送风量的计算》;
◎4楼为坛友总结的《防排烟审查要点》;
◎5楼为坛友总结的《防排烟有关条文的理解、掌握问题》;
◎6楼为坛友总结的《防排烟条文之外的其它问题》;
◎10楼为链接帖子《前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下》;
◎12楼(转载坛友资料)高层民用建筑分类;
◎13楼(转载坛友资料)高层建筑必须采用加压防烟的部位;
◎14楼(转载坛友资料)高层民用建筑内部的楼梯间设置类型;
◎15楼(转载坛友资料)上海防火规程前室楼梯间送风量计算的表格;
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报