土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风机盘管在特殊工况下的选型计算

风机盘管在特殊工况下的选型计算

发布于:2015-06-24 21:09:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  随着我国经济的迅速发展,人们的生活水平不断提高,对工作和生活环境的要求也不断提高,由此带动了空调行业的蓬勃发展。中央空调以其特有的优点,在宾馆、办公楼、高级住宅、百货商场等等场所得到了广泛的应用,趋向于夏季室温低于27℃,向更舒适的方向发展,如相当多的场所要求达到22℃左右的温度。这就要求设计和生产部门能给用户设计、提供符合不同品味用户要求的设备型号,本文着重讨论风机盘管的选型。空调室内制冷负荷包括显热负荷和湿热负荷,两者之和称全热量。一般空调设备厂提供的产品性能表(以下称样本)中的制冷量,都是指在干球27C,湿球19.5C,冷冻水入口温度7℃时,高档风量下的全冷量,即使有提供其他温度工况温度冷量也一般只到25C室温,那么对于象22℃室温情况下将无法直接套用样本选型。在空调室温降低时,一方面由于室内外温差加大,造成更多的室外热量传人空调室,另一方面,由于冷冻水与室温的温差减小,又造成风机盘管实际制冷量较样本冷量减小,这就要求用一种合适的方法来选型,以达到各种工况的要求,根据传热学的原理我们可以用效率法来选型。所谓效率法即用设备的全冷量焓效率和显冷量效率来选择设备。全冷量焓效率是指湿冷工况下,流经盘管的风量和水量为某一确定值时,盘管前后空气的实际焓差与理想的最大可能焓差之比即:
  由实验可知,对于某一产品而言,仅为风量与水量的函数,由于不同厂家的产品结构参数不同,£亦不同。该公司产品在高档风量,样本标定水量运行时,显冷量效率£。为0.601,在中档风量,样本标定水量运行时£为0.658.下面我们来举例选型。
  例:已知某房间采用风机盘管加独立新风系统处理到室内焓值,不承担室内冷湿负荷,室温要求干球27℃,相对湿度509/6,室外干球35℃,相对湿度60,经窗户、外墙传导进入室内热量为1.29kW,经玻璃窗辐射进入室内热量为0.25kW,人员及电器发热量为1.6kW,另室内全冷量为4.6kW,现选用风机盘管及新风机。查图表得温度27.C,湿度50时,空气焓值为56kJ/kg,而该公司生产的四排管新风机在7_C入口水温,高档风量时,其出口焓值为54kJ/kg,故选用四排管式新风机能满足要求。由于室内湿球温度相同,故可以直接从样本中选型号,现选用该公司
  故全冷量有139/6余量,显冷量有13的余量,这说明满足要求。现在如果室温要求达到干球22.C,相对湿度55时,空气焓值i一45kJ/kg,由于新风不承担室内热湿负荷,故要求新风出口焓值为45kJ/kg左右,故选择六排管新风机,其出口焓值可达44kJ/kg.
  故全冷量有7的余量,显冷量有12的余量,可认为满足要求。如果选型时发现选用型号全冷量、显冷量与要求略有偏差,而套用相邻型号偏差更大时,可以通过改变冷冻水流量和水温来实现。现在,我们来讨论利用效率法进行柜式空调箱的选型、核算,由于柜式空调箱使用工况变化比较大,如在有的空调工程中直接把新风接入空调箱的回风静压箱内,那么新、回风比例就影响了空调箱的工况。又如有时通过改变冷冻水流量来调节空调箱制冷量等等。为了方便设计选型。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,浏览了,赞了。。。。
    2016-09-22 14:33:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV空调设计过程中一些重要问题

  VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。作者通过总结VRV 空调系统设计中的得失,谈谈几点体会。  1、冷量的衰减  通常VRV 空调系统室内机与室外机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度与室内外机组的高差影响着空调系统的冷量衰减。以日本大金公司的VRV 空调系统产品为例,产品说明书中介绍:室内机与室外机之间的制冷剂管长度可至150m ,室内机与室外机之间的高差可至50m,各室内机之间的高差可允许15m.这些都是我们设计中应保证的极限值,在这些范围内设计时要注意到,随着制冷剂管长度及室内外高差的变化,其冷量衰减相差很大。

回帖成功

经验值 +10