土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机的五大故障处理方法

螺杆式冷水机的五大故障处理方法

发布于:2015-06-24 22:30:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。深圳旭东升制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供大家参考


一、螺杆式冷水机排气压力过高


 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;


 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;


 3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;


 4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;


 5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;


 6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理;


二、螺杆式冷水机排气压力过低


 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;


 2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。


 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;


 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;


 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;


三、螺杆式冷水机吸气压力过高


 1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂;


 2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;


四、螺杆式冷水机吸气压力过低


 1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;


 2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;


 3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;


 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;


 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;


 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;


 7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;


五、螺杆式冷水机压缩机不能运转


 1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;


 2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;


 3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;


 4、相位错误:应及时调整正确;
  • co1453031282533
    好资料,学习了
    2016-04-04 20:27:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈单片机在汽车空调制冷自动控制系统的应用

  一、汽车空调制冷系统结构现代汽车空调普遍采用蒸汽压缩式制冷系统,主要由压缩机、冷凝器、节流装置、储液干燥器、蒸发器及相应的连接管等组成。1.压缩机的作用压缩机是制冷系统的心脏部件,起抽吸和压缩制冷剂并使其不断循环的作用。抽吸:压缩机工作时的抽吸与节流装置的节流作用相配合,使蒸发器管内的制冷剂压力下降,完成从液态向气态转化的过程,通过制冷剂的汽化吸热,带走车厢内的热量。压缩:压缩机工作时将低压气态制冷剂压缩,使其压力和温度升高,并在冷凝器中完成从气态向液态转化的过程,通过液化释放热量,将热量排放到车外大气中。循环泵:压缩机是制冷剂循环流动的动力源。压缩机运行时的不断抽吸和压缩,使制冷剂在制冷系统管路中循环流动,通过制冷剂循环流动过程中的气、液两相转换,将车内热量“搬移”到车外而实现制冷。