空气源热泵热水器是一种电动机驱动的蒸气压缩制冷循环,将低品位热源(空气)中的热量转移到被加热的水中用于制取热水,满足人们生活、生产需要的设备。可分为直热式热水机和循环加热式热水机。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。
  工程概况
  本工程坐落于江西省九江市中心,是一家桑拿按摩娱乐场所,总共12个包厢和一个大厅,每个包厢内都设计了一个浴桶,还有个公共淋浴区总共18个淋浴喷头及一个8吨水池。按照业主要求设计三个不同水温的单独系统分别是,一个主水箱系统要求55℃;一个是8吨水池水温要求在40℃;还有一个是淋浴使用水要求为一个恒定温度45℃。
  设计思路
  在满足设计要求的前提下,结合实际使用需求,充分发挥各种型式产品的性能特点,使热水系统的性能价格比及运行达到最合理化,且尽量降低设备初投资与运行费用,并有利于以后的日常设备管理和维修。根据业主提供的要求并结合我公司的产品性能特点对系统进行系统设计。
  本系统设计主机为4台ZWH-BT110E,末端供水采用循环式供水,当管路内水温低于设定温度时管路中感温头传送信号增压水泵及回水管上的电磁阀打开机组及循环水泵开始运行加热,这样可以保证使用热水末端随时都可以用到热水;系统补水和风冷冷热水模块机组补水使用同一个补水箱,水箱内水位开关传送信号补水管上的电磁阀打开进行补水;受到到冬天室外环境影响,因此系统中增加电辅助加热器,一般按照机组制热量的30%来计算,因此选择一台40千瓦的电加热器进行辅助加热。
  本系统设计主机为1台ZWH-110E,采用循环式加热供水,当水池内水温低于设定温度时管路中感温头传送信号机组及循环水泵开始运行加热,这样可以保证水池内的水温保持恒定;系统补水采用从主水箱内补给,水池内水位开关传送信号补水管上的电磁阀打开系统1内增压泵打开水池进行补水;受到到冬天室外环境影响,因此系统中增加电辅助加热器,一般按照机组制热量的30%来计算,因此选择一台10千瓦的电加热器进行辅助加热。
  本系统设计主机为1台ZWH-BT05E,末端供水采用循环式加热式供水,当管路内水温低于设定温度时管路中感温头传送信号增压水泵及回水管上的电磁阀打开机组及循环水泵开始运行加热,这样可以保证使用热水末端随时都可以用到热水;系统补水采用从主水箱内补给,水池内水位开关传送信号补水管上的电磁阀打开系统1内增压泵打开对水箱进行补水;受到到冬天室外环境影响,因此系统中增加电辅助加热器,一般按照机组制热量的30%来计算,因此选择一台5千瓦的电加热器进行辅助加热。
  (1)、主机水管连接处的钣金经过特别设计,在安装时可将水管附近的内部支撑钣金去掉,即可获得大量的安装空间。
  (2)、管道安装过程中应保持管道内壁的干净,避免杂物进入管道中。
  (3)、安装水箱的时候应考虑基础的承重能力,不宜采用过大的水箱。
  (4)、大型热水工程系统,如果有必要时进行选型安装膨胀水箱。
  调试注意事项
  (1)、先检查机组参数设置情况,根据当地的使用条件可适当调整参数设置
  (2)、检查电动阀的灵活度,避免因为安装不规范或者异物卡住电动阀
  (3)、检查各个部件的安装情况,确认系统的保护设置能正常
  (4)、系统运行前,需先将管道内的空气排出