土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 龙湫湾别墅恒温恒湿康舒集成系统工程案例

龙湫湾别墅恒温恒湿康舒集成系统工程案例

发布于:2015-06-24 21:52:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:浙江平湖市檀郡高端别墅,A1户型建筑面积430㎡,分为地下室和地面三层。集成主题:打造恒温恒湿高舒适度、低能耗的欧洲品位住宅环境体系,为您独身定制无上尊崇的生活空间。
   一、工程概况
  浙江平湖市檀郡高端别墅,A1户型建筑面积430㎡,分为地下室和地面三层。
   二、恒温恒湿康舒集成系统工程设计
  1、中心思想:节能、健康、时尚、品质
  2、集成主题:打造恒温恒湿高舒适度、低能耗的欧洲品位住宅环境体系,为您独身定制无上尊崇的生活空间
  3、配置:
  森德地源热泵:提供房间冷量和新风机除湿冷量,环保节能。
  森德新风系统:全静音设计创造恒静、恒湿的生活环境,享受无与伦比的舒适感。
  森德地板辐射:夏季制冷、冬季采暖,别致的暖通模式,时尚舒适。
  风盘辅助:夏季抵消阳光直射产生的热量,或满足突然人员增多产生的热量。
  森德中央吸尘:保持室内环境洁净,低噪音无二次污染,健康、便捷。
  康丽根中央净水:彻底改善全屋水质,提高生活品质。
  集成控制中心:PLC可编程定制版监控操作系统,方便更节能。
  4、设备选型及设计
  热泵:选用30KW森德地源热泵三合一主机,配置300L生活、储能水箱各一个。
  新风机:选用森德吊顶式新风机组CHU系列,800风量全热回收、除湿加湿新风系统。
  地板冷暖:森德不锈钢分集水器、森德铝塑地暖管。
  吸尘主机:森德原装进口科力净P180吸尘主机。厨房食物垃圾处理机。
  康丽根中央净水:美国原装进口,前置过滤器、纯水机、直饮机、中央净水、软水机。
   三、恒温恒湿康舒集成系统工程施工
  1、室外打井:
  1.考虑地质条件、节能等综合因素,打井数增加到10口。
  2.实际打井深度100米。下管采用单U专用PE管安装到室内保,回填用原浆加一定膨润土回填,最后用细沙填满。
  3.水平管沟挖到冻土层以下,深1.2米、宽0.4米。安装水管用焊机焊接,去毛刺用闸阀连到分集水器,阻力小。
  2、室内安装:
  室内风口布置:地板送风,靠外墙距墙100mm,遇窗居中布置,回风产用顶面回风方式,安装在卫生间或走廊。房间门套上安装透气槽,使整栋别墅内空气形成一个大循环。
  3、室内管道布置:空调水管的安装和保温;自分配器出来后的新风管采用森德专利PE康舒波纹¢75软管,寿命长且方便穿梁和吊顶;吸尘主管安装,主管为PVC¢50;地面康舒风管安装,挤塑板、地暖管的安装;侧墙吸尘口的安装及中央控制线路安装。
  4、设备房主机安装:热泵就位,要有基础台;热泵储能及生活热水箱安装;混水泵、阀的安装;吊顶式新风主机的安装;吸尘主机的安装;中央控制柜的安装与接线;中央净水器的安装。
   四、恒温恒湿康舒集成系统配置特色
  1.室内无空调风机盘管,避免管道频繁穿墙、吊顶装饰高度和灵活性的约束。
  2.该系统是以室内散热负荷而不是以传统冷量负荷方式配置主机功率的,要预先对墙体和屋顶进一步保温。
  3.地源热泵主机在过渡季节因冷热负荷很小而压缩机频繁启动,为延长热泵寿命,通过增加储能水箱得以解决。
  4.夏季地板辐射制冷,热气上升可能造成顶楼温度偏高。为确保系统整体平衡性,我们增加风维特来智能解决。
  5.通过以上均衡调整,基本上能使整幢房子达到恒温恒湿恒静的理想效果。
   五、森德集成系统的优势
  已有110多年发展历史的森德集团,横跨欧、亚、美三大洲几十个国家和地区,是一家致力于改善和创造室内环境的生产和研发型企业,服务范围涉及室内温度、空气质量、清洁系统、家居能源、智能调节等。她一直以其绝对领先的技术优势、和严格到近乎苛刻的质量管理而著称。
  在家居环境系统集成领域拥有近乎独一无二的优势,通过其旗下地源热泵、新风、地暖、散热器、辐射吊顶、吸尘和太阳能等进口或合资系统产品高度集成,提供一站式服务从而满足不同客户精细化、个性化和系统化的需求,创造出节能、健康、时尚、高品质的生活环境。
  现就本工程简要阐述如下:
  §5.1森德地源热泵集成系统与其他地源热泵系统的比较
  采取墙顶保温措施后,森德负荷配置是以室内散热负荷40W/㎡计(本工程主机功率为30KW,其他热泵系统一般为40KW),加上森德恒温恒湿全热新风系统,减少了散热量;森德集成系统采用辐射冷热板作为末端,室内空气可比对流方式减少能量损失;同时本别墅采用PLC可编程定制版监控操作系统;综合起来,森德地源热泵系统集成较一般地源热泵可节能30%左右。
  §5.2森德国产新风系统与主要合资品牌新风比较
   96224450760.jpg


  §5.3森德地面辐射冷热板的优点:
  ●采暖和制冷效率高,铺设厚度小

96224450760.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管壳式换热器壳程强化传热评价方法

摘要:分析比较了现有的强化传热评价方法与评价指标。通过分析管壳式换热器壳程传热与阻力性能特点,指出管壳式换热器壳程的强化传热研究,在采用能量系数K/N来评价强化传热时,应更着眼于提高其传热性能。通过推导分析,说明采用α/ΔP1/3作为评价指标,能够准确评价壳程强化传热的性能。1 强化传热评价方法 要确定一项强化传热新技术是否先进,必须对其进行评价。但在实际的使用中,出现了多种评价强化传热的方法与评价指标。最早对换热器进行评价都采用单一参数,例如总传热系数K和压降ΔP,这两个参数均与流体的流速有关,故一般工程上采用在相同流速下比较总传热系数和压降。有人主张采用换热量Q与消耗的泵(或风机)的功率N的比值,即能量系数作为评价指标,类似的也广泛采用K/ΔP以及无因次化的Nu/ζ来进行评价,为了更准确地反映强化传热的性能,进一步也可以使用K/ΔP1/3及Nu/ζ1/3作为指标[1~2]。随着传热技术的发展,换热器日益向体积小、重量轻的方向发展,同时在提高效率的前提下,要求操作费用降低。文献[3~4]在综合分析的基础上,提出了一套较为完整的性能评价数据,即维持输送功率、传热面积、传热负荷3因素中的两因素不变,比较第3因素的大小以评定传热性能的好坏。