土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 变水量空调系统优化控制策略能耗评估与分析

变水量空调系统优化控制策略能耗评估与分析

发布于:2015-06-24 20:19:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
摘要:由于受气象条件等因素变化的影响,在实际运行过程中,空调系统的负荷大多小于其设计负荷。为达到节能和优化系统控制的目的,对三个实时优化控制策略进行能耗评估与分析:实时控制优化冷媒水供水温度;实时控制优化二级泵供水压力;以及供水压力和供水温度串级优化控制。同常规的控制策略相比,这三个优化控制策略都能具有一定的节能效果,而且能够改善系统局部的控制特性,但它们都未使系统达到最佳的运行工况。要使系统最大程度地节能,应对影响系统能耗的控制变量同时进行优化。
  关键词:变水量 冷媒水系统 优化 控制策略
  引言
  在空调系统的实际运行过程中,由于受气象条件等因素变化的影响,在多数的运行时间里空调负荷远小于其设计负荷[1] .特别是对于采用变水量(Variable Water Volume,VWV)的楼宇空调系统,由于其控制变量更多以及控制系统更为复杂的特点,依赖经验的控制方式在很大程度上已经无法完成控制管理的任务,也不能很好地体现VWV系统的节能优势。
  因此,根据空调负荷的变化情况,针对变流量系统监测点和可调参数较多的特点,在部分负荷时段调整制冷系统的某些运行参数,在满足系统负荷要求和保证系统稳定性的前提下,尽可能地减少系统的能耗并提高系统的控制特性。本文选取冷水机组的供水温度和二级泵的供水压差作为监测点,在负荷发生变化时,实时调节控制这两个参数,在保证负荷要求的情况下,与固定策略相比,三种优化策略都能够达到节能的目的,同时系统的控制特性比较稳定。但它们都未使系统达到最佳的运行工况,要使系统最大程度地节能,应对影响系统能耗的控制变量同时进行优化。
  1、研究对象
  系统的二级供水采用变频泵通过恒压控制调节水量以满足AHU的要求;初级和二级冷媒水供水回路之间的旁通阀通过恒压控制调节旁通水量以保持通过每台冷水机组蒸发器的水流量不变;冷却塔进出水总管之间混水阀的控制用于防止在低温工况下过低的冷却水温度;各冷水机组都有一个出水温度控制器控制冷媒水的出水温度;各AHU都有一个送风温度控制器控制送风温度。
  (a)室外温度条件
  (b)AHU的送风量变化情况图
  2、室外温度条件及AHU的送风量变化情况
  3、三种优化策略
  3.1 供水压力优化控制
  在VWV系统中,二级泵大多采用变频调速泵或多台定速泵配以一台变频调速泵,因此都可以进行连续地调节。它由恒压控制器通过改变变速泵的转速和定速泵的启停以调节二级回路的流量,其控制参数是二级供回水主管的压差或各AHU中进出口压差的最小值。根据各AHU负荷的变化实时优化该控制参数有节约二级泵能耗和提高系统控制特性的潜在能力[4] .自动控制的AHU水阀的阀位代表了各自AHU相对负荷的变化,保持各水阀中最大的阀位处于接近100%的开度,可以在保证系统控制特性的前提下最大地减少二级回路的阻力。
  3.2 供水温度优化控制
  当出水温度设定得较低时,主机的蒸发温度较低,因此COP较低,相同负荷时主机的能耗较大;反之设定得较高,主机的COP较高,相同负荷时的能耗较小。单从主机的能耗角度而言,应尽可能地提高出水温度的设定[5] .但是,过高的设定会使若干个甚至所有的AHU水阀开到最大也无法满足负荷的要求,同时也增加了二级泵的能耗[6] .因此最佳的出水温度设定应是保持各水阀中最大的阀位处于接近100%开度时的设定[4] .
  3.3 供水压力与供水温度串级优化控制
  将供水压力和冷水机组供水温度进行串级优化控制,即利用各用户水阀的阀位信息[5] ,根据其中的最大阀位及系统运行状况,通过控制优先级别的分定,确定两个优化设定值。控制策略将二级泵供水压力优化作为优先级控制,供水温度优化作为第二级控制。由于温度的调节系统反应较慢,故将供水温度的优化控制调节作为二级控制调节,在二机泵供水压力的调节已接近极限时,启动供水温度的优化控制调节。
  4、仿真结果及分析
  本文中的两个优化控制参数的调整主要影响冷水机组和冷媒水二级泵的能耗情况。三种优化控制策略的运行结果表明,监测参数的调整是在满足负荷要求及保证控制稳定性的基础上进行的。
  4.1 供水压力优化控制策略结果
  此优化控制策略的能耗结果与固定策略相比如表1所示。其中固定策略供水压力和供水温度值分别是250kPa和7℃,优化控制策略的供水温度设定在7℃,供水压力随负荷的变化在50至250kPa范围内实时进行调整。
  (a)供水压力变化情况
  (b) 最大阀位变化情况图3 供水压力及AHU阀位变化情况

  冷媒水的供水温度不变,故在相同的负荷条件下冷媒水的流量理论上应该是不变的,根据AHU最大阀位的变化情况实时调节其供回水压差从而调整二级泵的压头,由于供水压力优化使AHU的阀位比固定方案

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-03-21 09:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • as1215sc
    as1215sc 板凳
    很好的总结。谢谢楼主的分享~~~~~~~~~
    2018-11-09 15:44:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次泵冷水变流量系统设计及控制

摘要:一次泵变流量系统与一次泵定流量/二次泵变流量系统相比具有初投资小、节省制冷机房占地面积和降低运行费用等优点。本文阐述了一次泵变流量系统在工程应用时在设计上应注意的问题以及应采取的相关控制策略。0引言  随着经济的发展和人们生活水平的提高,空调能耗在生产和生活总能耗的比重越来越大,目前国内空调能耗占居民建筑能耗的25%~35%,占公共建筑能耗的30%~45%。空调系统年能耗中冷水机组的能耗约占33%,水泵能耗约占22%,冷却塔能耗约占2%,风机能耗约占43%,尽管水泵功率较小,但水泵能耗却占到制冷机房能耗的2/3[1]。可见,如果水系统采用节能技术,具有很大的节能空间。空调水系统的发展经历了定流量,一次泵定流量/二次变流量,随着制冷机组控制技术的发展,近年来一次泵变流量系统也不断得到应用。目前离心机蒸发器最小冷水流量可降到设计流量的30%左右[2],螺杆机蒸发器最小冷水流量可降到设计流量的40%左右[3],蒸发器最小允许水流量与冷水机组品牌有关,在工程应用中须向产品制造厂家进行详细咨询。在一定范围内改变蒸发器水流量,不会对冷水机组的效率及稳定性产生影响,这为一次泵变流量系统的工程应用提供的技术保障,但是要充分发挥一次泵变流量系统减少初投资及节能潜力,在实际应用中应如何进行系统设计,怎样进行系统控制,是暖通设计师值得关注的问题。

回帖成功

经验值 +10