土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化

地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化

发布于:2015-06-24 20:53:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 概述
地板辐射供暖系统具有室内温度分布均匀、舒适性较好等优点,得到了广泛应用。地板辐射供暖系统供回水温差一般不大于10℃[1],对于相同的供热面积,其二级管网的设计流量约为采用散热器的供暖系统的2. 5倍,设计流量的增大导致换热器二级侧的阻力较高。为了控制换热器二级侧的阻力为30~50 kPa,往往通过加大换热器的面积余量(即增加板片数量),降低换热器二级侧的阻力。通常在地板辐射供暖系统热力站的换热器选型中,面积余量要取到100%以上才能满足换热器二级侧阻力要求。而同样条件下,在散热器供暖系统热力站换热器选型中,面积余量仅取5%左右即可满足要求。
地板辐射供暖系统热力站换热器选型面积余量的增大,使得所选换热器的片数要远多于实际所需的片数,导致换热器造价增高,造成不必要的浪费。本文对地板辐射供暖系统热力站换热器的优化选型进行探讨。
2 工程概况
某居民住宅小区,一级管网设计供回水温度为130、70℃,设计供热面积为5×104m2,设计供暖热指标取64 W /m2,计算得出设计热负荷为3 200kW。采用地板辐射供暖系统,设计供回水温度为60、50℃。当热用户与二级管网采用普通的直接连接方式(见图1)时,采用某换热器计算选型软件进行选型计算。在分别仅满足换热量要求时、满足二级侧阻力要求时,换热器选型计算结果见表1。换热量安全系数取1. 3,经计算得到,总换热量为4 160 kW,对数平均温差为39℃。由表1可知,当仅满足换热量要求时,换热面积余量为7. 5%;满足二级侧阻力要求时,换热面积余量为135. 7%。按照换热器的传统选型方式,为了降低换热器二级侧的阻力,面积余量取135. 7%方能满足要求。此时,换热器片数为186片,增加的片数仅是为了降低换热器二级侧阻力。
99173435702.GIF
FD173436972.GIF
3 解决方法
93173436100.GIF
在总换热量一定、一级管网供回水温度不变、二级管网回水温度为50℃的限定条件下,换热器传热系数、对数平均温差随二级管网供水温度的变化见表2。由表2可知,随着二级管网供水温度的提高,换热器传热系数、对数平均温差降低。由表2中数据可计算得出,换热器二级侧质量流量、阻力随二级管网供水温度的变化(见表3)。由表3可知,随着二级管网供水温度的提高,二级管网供回水温差逐渐增大,二级侧质量流量逐渐减小,换热器二级侧阻力也随之下降。
6C173436739.GIF
由表2、3可知,在限定条件下,提高二级管网供水温度,虽然导致传热系数有所降低,但换热器二级侧阻力下降幅度更大。也要注意的是,二级管网供回水温差的加大,导致设计参数不能满足地板辐射供暖系统的设计要求,但这可通过在二级管网供回水管间设置旁通管进行解决,即采用混水连接方式(见图2)[2、3]。在旁通管上安装调节阀,通过调节阀调节混水流量,使二级管网回水与换热器二级侧出水混合,从而满足地板辐射供暖系统的设计要求。
B0173436225.GIF
 

99173435702.GIF


FD173436972.GIF


93173436100.GIF


6C173436739.GIF


B0173436225.GIF

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别墅低温热水地板辐射供暖的设计探讨

  低温热水地板辐射供暖以其节省空间不占使用面积,便于装修和家具布置,美化居室,保健、卫生、舒适、噪音小、简便耐用、安全、经济等优点受到许多业主的青睐。在此,本文将以一栋别墅为例对低温热水地板辐射采暖的设计全过程进行介绍。  一、工程介绍  1.本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,分别为:一层,餐厅16m2、客厅23m2、卫 生间8m2、门厅19m2;二层,卫 生间5.22m2、卧室A19m2、卧室B13.5m2、卧室C14.4m2、家庭厅15.32m2;三层,书房22.7m2、主卧室24.5m2、卫 生间13m2、衣帽间4.3m2。

回帖成功

经验值 +10