土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机的配电可不可以加漏电?

电动机的配电可不可以加漏电?

发布于:2007-10-24 17:09:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先前,有工程配了几个水泵,功率不算大,2.2的。
配电也是设计的常规配电:
总断路器+空气开关(n个)+接触器+热继+水泵

后来,运行的时候,水泵一启动就跳闸,才发现,工厂把空开上配了漏电,我把漏电拆了以后,工作就正常了。

各位,给个理由,为什么加漏电,水泵起不来呢????
总断路器没加漏电,加的缺相保护,要是加漏电,会不会跳呢?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • randymian
    randymian 沙发
    我觉得楼上各位说的有道理,有漏保就跳,没漏保就不跳,可能就是有漏电现象,或者说漏保太敏感了。所以就跳了。
    2007-10-26 14:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • lnbpli
    lnbpli 板凳
    楼上说的有点意思,电气知识,博大精深啊,我们都要不断学习啊

    我觉得加漏电可以,但是动作电流不能太小,不加也没多大关系吧,做过好多都是没加漏保的.
    2007-10-25 16:27:25

    回复 举报
    赞同0