发布于:2004-12-08 12:46:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
七、设计采用的均布活荷载标准
舞厅、健身房 4.0kN/m 楼梯、走廊 3.5kN/m
浴室 2.5kN/m 公共卫生间(有蹲厕) 8.0kN/m
乒乓球室 4.0kN/m 其他娱乐室 2.5kN/m
不上人屋面 0.7kN/m
屋顶水箱按照设备施工图提供(恒载16.5KN,活载111KN)
屋顶气压罐按照设备施工图提供(活载35KN)
八、地基基础
1.本工程采用天然地基,基底标高-12.000m,持力层为粉质粘土4层,地
基承载力特征值为200kPa.基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进
行普遍钎探,并通知地质勘探、监理、设计等有关单位共同验槽,确
定持力层准确无误后,方可进行下一道工序,如发现土质与地质报告
不符合时,须会同勘察、施工、设计、建设监理单位共同协商研究
处理.
1.桩型为后压浆钻孔灌注桩,桩径800,桩长约32m,桩端持力层为(10)
层细砂层,单桩承载力特征值为5200kN.桩基应通过现场静载荷试
桩确定单桩承载力特征值,试桩数量应不少于桩总数的1%,并不
少于3根.桩基施工完后,还应对桩身质量进行动力检测.动力检测
的桩数量为总桩数的30%.后压浆工艺的参数应由有相应设计施工
资质和经验的单位提供.
1.本工程采用填土较深,设计采用CFG桩复合地基,处理后的地基承
载力特征值应不小于200kPa,基础最终沉降量不大于30mm.地基处
理应由有相应设计施工资质单位承担.
1.本工程采用沉管灌注桩,桩径377mm,桩长11.2米,单桩竖向承载力
特征值为470KN,垫层C10级砼.桩身混凝土强度等级为C25.纵向钢筋
采用Ⅱ级钢,水平钢筋(加劲筋及螺旋筋)采用Ⅰ级钢,纵横向钢筋交
接处应焊牢.承台混凝土强度等级为C25级砼,砌体Mu10机制粘土砖,
M5.0水泥砂浆.夯扩参数:H1=2.40m,h1=1.20m,C1=0.20m,H2=1.90m,
h2=0.90m,C2=0.20m.夯扩头平均直径应不小于650mm,施工中应根据
现场情况,及时调整夯扩参数,确保扩大直径≮650mm.
2.桩端支承于第六层粉质粘土,桩端土极限端阻力标准值qPK=1200KPa。
3.纵向钢筋接头宜优先采用对头焊接,当采用单面焊接头时,焊缝长度
应≥10d(d为纵筋直径).每一截面焊接根数不超过50%,接头间距
应≥35d,并不得小于500.
4.施工前应探明地下管线,以避免不应有的损失.
5.桩基施工及基坑开挖时,应根据具体情况采取必要措施,以避免对
相邻建筑物产生不利的影响。
6.桩基施工应按《建筑桩基技术规范》JGJ94-94及有关规范执行。
7.试桩:
1)为保证工程质量,本工程应先打试桩.施工单位在试桩工作开展前,
应向建设单位、监理单位、设计院提供试桩方案,并应按工程所在
城建部门的规定,到有关主管部门办理建设工程试桩登记手续。
2)试桩试验按建筑地基基础设计规范GB 50007-2002附录Q。
3)现场静载荷试桩3根,试桩桩顶加3片φ8@200双向钢筋网,网距50。
4)试桩如在自然地面测试,应扣除承台底以上部分试桩摩阻力,并在
报告中注明。
8.质检:
基桩承载力用高应变检测,基桩成桩质量用低应变检测.
2.本场区地下水位较高,施工时,应采取有效措施降低地下水位,保
证正常施工,同时应防止因降低地下水位对周围建筑物产生不利影
响.
3.本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对
基坑距道路、市政有建筑物较近处应进行边坡支护,以确保道路、
市政管线和现有管线和现有建筑物的安全和施工的顺利进行.边坡
支护应由有相应设计施工资质的单位承担.
4.本工程应进行沉降观测,沉降观测应按相应的规范标准执行.沉
降观测应由有相应资质的单位承担.
5.开挖基槽时,不应扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,根
据土的压缩性选用级配砂石(或灰土,素砼等)进行回填处理.用级配
砂石或灰土时压实系数应大于0.94.
6.混凝土基础底板(除注明外)设100厚C10素混凝土垫层,每边宽出基
础边100.
7.地下室底板与隔墙及周边外墙应一侧整体浇筑至底板面250mm
以上.周边外墙壁按图8-1,图8-2所示设置水平施工缝,水平施工
缝间混凝土应一次浇注完毕.不得在墙内留任何竖向施工缝(施工
后浇带除外).
7.管道穿地下室外墙时,均应预埋套管或钢板,穿墙单根给排水除图
中注明外按给排水图集S312采用(Ⅱ)刚性防水套管,群管穿墙除图
中注明外按图8-1施工. 电缆管穿墙洞口做法按图8-3施工.
8.筏基底板有反梁及墙时应按图8-4在板面处每隔3m左右排列对齐预<
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句在一本书里,公共卫生间(有蹲厕)就是8.0kN/m,朋友你们那里应该有这本书,你查查看。
回复 举报
回复 举报