消防水泵进出水口竟如此安装,求大神点评对错
消防水泵进出水口竟如此安装,求大神点评对错
在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。
发布于
2015-06-24 16:53:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
tjysf
jiadan302 发表于 2015-7-14 11:21 前面的同仁说吸水口向上弯起会产生汽蚀,你这0.005得坡度是坡向水泵吸水口吗?沿水流方向连续上升的坡度 这些基本的知识在给排水专业基础课 《泵与泵站》教材里面都有说明的 产生汽蚀的原因是进口压力小于水的气化压强的时候引起的
2015-07-15 13:30:15
来自 PC
评论
举报
jiadan302
也先飞 发表于 2015-7-10 14:26 吸水管安装的沿水流方向应该有不小于0.005的坡度的,要避免形成气囊前面的同仁说吸水口向上弯起会产生汽蚀,你这0.005得坡度是坡向水泵吸水口吗?
2015-07-14 11:21:14
来自 PC
评论
举报
加载更多