发布于:2015-06-24 16:25:24
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
本帖最后由 低调de兵痞子 于 2015-6-24 16:34 编辑
我部门有60t纯水设备3套,本月18号其中一套ro正常运行中突然出水电导率猛增,后经检查分析发现2级膜膜垫破损,因生产需要没能停机维护,技术人员把3组2段ro膜膜末端淡水小阀门去掉外排,浓水阀全开(本ro系统是7组1段膜串联3组2段膜)ro系统正常出水60t,2段膜淡水小阀门去掉后产水38t。正常时1段ro压力1.2,二段0.8,浓水0.5,异常后1段1.4,二段1.0,浓水0.6...二天后维修时发现二段模组有5根膜断裂!另一套20号出水电导率高,处理办法同上,21号维修时2段膜组二根膜断裂!这些是什么原因造成?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1452581287782
沙发
来张图片,我们厂要求段间压差不能超过0.05
2016-04-02 17:20:02
赞同0
-
qq_1454139798983
板凳
盛洋环保 发表于 2016-1-30 15:46 可能是:1、跨膜压差太大了,2、水锤现象。哪里的项目啊,什么膜元件,最好参数在详细点
2016-01-30 15:46:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报