土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 该情况地库上喷淋么

该情况地库上喷淋么

发布于:2015-06-24 15:47:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,为2栋住宅下面车库,北面道路为1层出入口,南面道路为车库出入口,高差6米,故定义为地下车库。建筑专业说加防火隔墙分为3个车库,每个不超10个车位,因此不上喷淋。如按整个考虑需上喷淋。大家一般怎么做的?

QQ图片20150624094128.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    如果项目有消防水池、消防水泵,上自喷,代价不高。
    否则,可不上自喷,
    2015-06-26 22:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • cysd118
    cysd118 板凳
    与消防部门沟通,如果按照三个车库计算,两个车库之间需要满足防火距离。
    2015-06-26 16:37:26

    回复 举报
    赞同0