土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 南瑞继保柔性光学电流互感器取得应用突破

南瑞继保柔性光学电流互感器取得应用突破

发布于:2015-06-24 12:49:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日,南瑞继保自主研发的PCS-9250系列柔性光学电流互感器及PCS-985数字化发电机保护相继在云南大唐观音岩水电站和江苏国信谏壁电厂成功投运,国内外首次实现了柔性光学电流互感器在大型水电和火电机组上的工程应用,填补了该领域应用的空白。
PCS-9250系列柔性光学电流互感器解决了常规互感器存在的小电流、非周期分量和低频传变特性差的问题,传变线性范围大,频谱范围宽,且体积小、重量轻、安装方式灵活,可有效解决发电机内部安装空间狭小、无法多分支安装的问题,为实现完全纵差、多套不完全差动、多套裂相横差等多重的发电机保护配置提供了技术支撑,适合在大型火电、核电、燃气、水电等不同行业领域推广应用。


南瑞继保自目前已形成完备的PCS-9250光学电流互感器产品系列,覆盖66kV~800kV各电压等级,涵盖AIS、GIS、DCB、套管式及柔性等多种安装方式。国内首套800kV直流光学电流互感器于2013年在锦屏-苏南±800kV/7200MW特高压直流工程挂网运行,光学电流互感器产品目前已有500多套在智能变电站稳定运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵配电设计中不应忽视的几个问题

1 前言  建筑物中消火栓泵和喷淋泵(以下简称消防泵)是消防灭火设施中的重要设备,消防泵担负消防管网的供水任务,就像人的心脏一样地位重要。建筑物中设置消防泵的目的就是为了减少火灾带来的生命和财产损失,如果在建筑物消防泵配电设计中某个环节考虑不周,在建筑物发生火灾时,消防泵不能正常工作,将会给国家和人民生命财产造成不必要的损失,因此消防泵的配电设计环节非常重要,来不得半点马虎。笔者在近几年建筑电气施工图审查中发现一些设计人员对规范理解不够全面,设计时考虑不周全,出现了一些错误和不当做法。有的问题违反了强制性条文,有的问题虽然不违反什么规范条文,但增加了故障点,降低了消防泵配电系统的可靠性,这些都给建筑物消防系统的正常运行埋下了隐患,应该引起大家的重视。下面就一些与消防泵相关的配电设计问题进行分析和总结。

回帖成功

经验值 +10