土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 改善防雷保护的措施有哪些?

改善防雷保护的措施有哪些?

发布于:2015-06-24 12:30:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
改善防雷保护的措施
a.对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。就近与主控室接地网两点相连。发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。
b.对于由于条件所限必须立于多层建筑物顶上的微波塔,应将微波塔接地引下线尽量远离主控室,同时对主控室加强防雷措施,即:接地、均压、屏蔽、泄雷、隔离等,按有关标准和规程施工、验收,并定期检查,专人负责。
c.对于有争议的消雷器,没有尝试。如果导体消雷器真的能消雷,而不只是作为避雷针使用,那将是解决本文问题的一个好办法,对此我们将继续考察,搜集有关工程实例。目前对半导体少长针消雷器的看法分歧较大,有待观察。
开展无人值班变电站改造以来,以一点多址小微波为主要通信手段。由于采取了较好的防雷措施,没有发生雷击引起的控制或保护装置的误动和损坏事故,设备运行良好。

结论
a.变电站改造后,主控室附近或屋顶增加了微波塔,使主控室的防雷环境恶化,不能满足现行SDJ7—79要求。不要因为变电站落雷机会小或目前没有遭受雷击存在侥幸心理,必须认真地逐条逐项地执行有关规定,采取防雷措施,消除隐患。在条件允许的情况下,优先发展光纤通信,取代小微波。
b.微电子设备在系统中的运用越来越广泛,其抗干扰能力有限,建议有关规程重视这方面的变化,例如:将SDJ7—79第67条“为保护其他设备而装设的避雷针,不宜装在独立的主控室和35 kV及以下的高压屋内配电装置室的顶上”中的“不宜”改为“不应”,增加其严格程度。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光缆线路防雷保护措施的介绍分析

光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光 缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘。随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。本文结合国内对通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。 1光缆线路落霞的原因 光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞,****损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。当电力线接近短路或雷击金属 构件时,会感应出交流电或浪涌电流,伤害人身安全或破坏线路设备。

回帖成功