土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电变压器380V低压侧单相接地保护的配置

配电变压器380V低压侧单相接地保护的配置

发布于:2015-06-24 12:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。
  1 规程要求
  由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际情况具体分析。
  低压侧中性点直接接地的变压器,不论是星型- 星型接线还是三角- 星型接线,首推用高压侧三相式过电流保护来兼低压侧单相接地保护,原因有:① 高压侧三相式过电流保护在灵敏度满足要求的前提下,既起到保护变压器高压侧过电流的保护作用,同时完成了变压器低压侧单相接地保护的功能,大大节约了整个变压器的运行成本,可以获得较好的经济效益;② 考虑到供电半径和符合分布情况,这类变压器多布置在紧邻低压负荷中心,而相对远离高压开关柜,有些项目甚至距离高压开关柜几百m 的距离,如果用低压侧中性点安装零序保护来实现,该保护的安装位置有困难,跳闸出口接线拉得比较长,对变压器安全运行带来隐患,不利于变压器的经济合理运行。
  2 理论分析
  不同接线方式变压器低压侧单相接地短路分析。为简化计算,考虑到高压系统到变压器的电缆阻抗对低压侧单相接地短路分析影响不大,本文直接将高压电缆部分的阻抗归算到高压系统阻抗中。
  对于三相短路,由于已经假定系统是对称的,只有正序分量,因此,不需要特别强调序阻抗的概念;对于单相接地短路,必须提出序阻抗和相保阻抗的概念。由于短路点离发电机较远,可认为所有元件的负序阻抗等于正序阻抗,而零序阻抗与正序、负序阻抗不同,必须单独分计算。对于零序阻抗,星型- 星型接线和三角- 星型接线的配电变压器,当低压侧发生单相接地短路故障时,零序电流不能在变压器高压绕组流通,高压侧对于零序电流相当于开路状态,故在计算单相接地短路电流时视若无此阻抗。
  本文考虑配电变压器低压侧母线单相接地短路,因此,需要计算以下三部分阻抗。
  (1) 高压系统。高压系统按如下估算:
093345N48-0.jpg
  式中Ss———变压器高压侧系统短路容量,MVA
  Un———变压器低压侧标称电压,0. 38 kV
  c———电压系数,计算三相短路电流时取1. 05,计算单相短路电流时取1. 0
  Zs———归算到变压器低压侧的高压系统阻抗,mΩ
  Xs———归算到变压器低压侧的高压系统电抗,mΩ
  Rs———归算到变压器低压侧的高压系统电阻,mΩ
  对于TN 接地系统的相保电阻和相保电抗分别为
0933451494-1.jpg
  式中Xphp. s———归算到变压器低压侧的高压系统电抗,mΩ
  Rphp. s———归算到变压器低压侧的高压系统电阻,mΩ
  (2) 配电变压器。正序阻抗的计算如下
0933455539-2.jpg
0933452149-3.jpg
  式中ΔP———变压器短路损耗,kW
  Ur———额定线电压,kV
  SrT———变压器额定容量,MVA
  ud%———变压器阻抗电压百分比
  变压器的负序阻抗等于正序阻抗。Y,yn0 连接的变压器的零序阻抗比正序阻抗大得多,其值由制造厂通过测试提供;D,yn11 连接的变压器的零序阻抗若无测试数据时,可取其值等于正序阻抗值。
  Y,yn0 连接变压器的相保电阻和相保电抗分别为:
0933456025-4.jpg
  D,yn11 连接变压器的相保电阻和相保电抗为
0933456017-5.jpg
  (3) 低压母线。导线电阻为
093345D32-6.jpg
  式中Rθ———导线温度为θ ℃时的直流电阻,Rθ=ρθCjL/A
  ρθ———导线温度为θ ℃时的电阻率,ρθ =ρ20〔1 + α(θ - 20)〕
  Cj———绞入系数,单股导线为1,多股导线为1. 02
  ρ20———导线温度为20 ℃时的电阻率,铝线芯为2. 82 μΩ · μm,铜线芯为1. 722 μΩ·μm
  α———电阻温度系数,铜、铝都取0. 004
  θ———导线实际工作温度,℃
  kjf———集肤效应系数,查表获得
  klj———临近效应系数,母线取1. 03
  为了简化计算,计算导线电抗时,忽略线路容抗,只计算线路感抗。
  对于50 Hz 系统,母线的感抗计算公式如下:
093345JY-7.jpg
  式中Dj———几何均距,cm
  b———母线厚度,cm
  h———母线宽度,cm
  以上为线路、母线的线路阻抗( 正序、负序)的计算方法,对于相线、保护线的零序电阻和零序电抗的计算方法与正、负序电阻、电抗计算方法相同,只是在计算相线零序电抗X(0)ph和保护线零序电抗X(0)p时几何均距Dj改用D0代替。D0 = 09334561H-8.jpg
为相线L1、L2、L3中心至保护线PE 或PEN 线中心的距离。
  对于单相接地短路,母线的相保电阻和相保电抗分别为:
09334515K-9.jpg
  3 计算示例
  下面由一个计算实例来说明变压器低压侧单相接地保护的配置原则和特点。
  某车间变电所变压器为SCB9 - 1 000 kVA,10 /0. 4 kV,ud = 6%,ΔPk = 7. 6 kW,过负荷系数为3,在变压器高压侧系统短路容量S smin =200 MVA,变压器的接线形式分别为D,yn11 和Y,yn0,低压380 V 母线平行竖放,母线间距350mm,中性线距边母线200 mm,其他参数见图中如图1 所示,以下分别进行变压器低压母线处发生单相接地短路保护的配置及灵敏度的计算。
09334513Y-10.jpg
图1 变电器示意图
  根据以上参数,由式(1) ~ (5)计算得到系统的相电阻Rs、相电抗Xs、相保电阻Rphps、相保电抗Xphps;由式(6) ~ (8)、(11)、(12)计算得到变压器的相电阻RT、相电抗XT、D,yn11 连接型式的相保电阻RphpT、相保电抗XphpT,对于Y,yn0 连接的变压器的零序阻抗比正序阻抗大得多,其值由制造厂通过测试提供,因此,其相保电阻RphpT、相保电抗XphpT根据厂家提供数据查表得出;由式(13) ~(16)计算得到低压母线20 ℃时的相电阻Rm、相电抗Xm、相保电阻Rphpm、相保电抗Xphpm,计算结果如表1 所示。
表1 20 ℃时低压母线参数表
0933453949-11.jpg
  根据表1 数据计算得变压器低压侧母线故障的阻抗、短路电流、过电流保护和低压单相接地保护的数值如表2 所示。
  由示例分析可得,对于相同容量、相同电压比和相同百分比的电抗,只是接线型式不一样的配电变压器,高压侧的短路电流和保护形式、定值是没有差别的,计算完全一样。D,yn11 接线的变压器和Y,yn0 接线的变压器主要差别在于变压器的零序阻抗。Y,yn0 接线的变压器由于与低压系统有电的联系,其零序阻抗值远远高于正序阻抗,从而导致相保电阻和相保电抗值也很大;而D,yn11 接线变压器的零序阻抗值与正序阻抗差别不大,估算时可以取值等于正序阻抗值,对应的相保电阻和相保电抗值与相电阻、相电抗值相等。
表2 低压侧母线故障计算数值表
09334551X-12.jpg
0933456331-13.jpg
  由表2 可以看出:D,yn11 接线变压器的相保电阻RphpT = RT = 1. 22 mΩ, 相保电抗XphpT = XT = 9. 52 mΩ;而Y,yn0 接线变压器的相保电阻RphpT = 3. 39 mΩ,相电阻RT = 1. 22 mΩ,相保电抗XphpT = 42. 71 mΩ,相电抗XT = 9. 52 mΩ,正是这一点导致D,yn11 接线和Y,yn0 接线变压器的380 V 低压母线单相接地故障电流的很大不同。D,yn11 接线I22k1 = 1 99* A;Y,yn0 接线I22k1 = 4 862 A。D,yn11 接线的低压母线单相接地故障电流较大,用高压侧三相式过电流保护兼做低压侧中性点单相接地保护的灵敏度完全符合要求Ksen = 1. 81 > 1. 5,不需要单独配置专用的中性点电流互感器和保护继电器;由于Y,yn0 接线的低压母线单相接地故障电流小,致使高压侧三相过电流保护兼低压侧单相接地保护功能的灵敏度不满足> 1. 5(Ksen = 0. 51),因此,需要单独配置低压侧单相接地保护。
  4 结语
  通过以上计算实例分析:对于D,yn11 接线形式的变压器,可利用高压侧三相过电流保护兼作低压侧单相接地故障保护,灵敏度完全满足>1. 5 的要求,不需要单独配置专用的中性点电流互感器和保护继电器,节省了设备配置和接线,同时也减少了运行成本;对于Y,yn0 接线的变压器,由于变压器相保阻抗很大,导致低压单相接地故障短路电流较小,利用高压侧三相过电流保护兼作低压侧单相接地故障保护的灵敏度不满足>1. 5 的要求,必须单独在低压侧配置单相接地保护,增加了设备、接线,同时加大了运营维护成本。D,yn11 和Y,yn0 两种接线型式的10 /0. 4kV配电变压器在工业和民用建筑领域应用都非常广泛,随着用电负荷的增加,低压侧单相接地故障的影响增大,结合这几年电子类负荷的增加较快,产生的谐波影响也加大,虽然就地进行了一些补偿,但对系统的影响还是不可小视,根据D,yn11 和Y,yn0 两种接线型式的10 /0. 4 kV 配电变压器适用场合,结合本文的分析,建议在没有特别要求接线型式的场所,选用D,yn11 接线型式的配电变压器,用高压侧三相过电流保护兼作低压侧单相接地保护,从而提高配电变压器保护的实用性和经济性,也提高了变压器的运行效率,做到安全、有效、合理。

093345N48-0.jpg


0933451494-1.jpg


0933455539-2.jpg


0933452149-3.jpg


0933456025-4.jpg


0933456017-5.jpg


093345D32-6.jpg


093345JY-7.jpg


09334561H-8.jpg


09334515K-9.jpg


09334513Y-10.jpg


0933453949-11.jpg


09334551X-12.jpg


0933456331-13.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 火龙果乎两个会
    谢谢楼主分享
    2018-06-05 15:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    呵呵,“枉自嗟呀” 你不敢正面回答问题,只能躲在暗处骂骂咧咧,yangyang 7201听(看)不到。有什么用处呢,买一块豆腐,一头撞死吧。
    2018-06-05 10:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解析10KV配电线路单相接地故障及处理方法

解析10KV配电线路单相接地故障及处理方法1.配电线路的单相接地 农网改造工程竣工以后,配网安全稳定运行水平得到很大的提高。10KV配电线路采取中性点不接地“三相三线”供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。1.1单相接地的定义线路中某相导线一点对地绝缘性能丧失,该相电流便会经由该接地点流入大地,形成单相接地,它是电气故障中出现机会最多的一种故障,其危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相电压将会升高原来的 倍,可能会引起非故障相绝缘的破坏。

回帖成功

经验值 +10