土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6~10kV线路单相接地的特点以及处理

6~10kV线路单相接地的特点以及处理

发布于:2015-06-24 10:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站小电流接地,一般都装设有绝缘监察装置。当6~10kV线路单相接地时,由于线电压的大小、相位不变,按照规程规定,一般可以继续运行,但不要超过2h,因为其他非故障相对地电压相对要升到约倍,这样对电网系统的绝缘薄弱环节可能造成威胁。由于单相接地点可能接触不良,因此会接地点产生瞬间弧光放电,甚至产生谐振电压,对整个6~10kV电网系统的稳定构成威胁。因此要求尽快排除故障,确保电网稳定运行。 6~10kV线路单相接地的特点 1:当6~10kV配电系统发生单相接地故障时,变电站绝缘监察装置的警铃报警,母线接地光字牌灯亮。 2:接地故障相电压会降低或者接近零,另外两相电压会大于相电压或者接近线电压。如果接地相电压指示稳定,表明线路是稳定接地;反之电压表指针来回摆动,表明线路是间歇接地。 3: 若6~10kV线路发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压会上升很高,电压表指针可能打至表头,甚至会烧断电压互感器熔断器熔体。 6~10kV线路单相接地故障的判断 1: 根据实际经验,若电压互感器高压侧熔断器有一相熔断发出接地信号,另外两相电压升高,线电压不变,则表明是单相接地故障。 2: 6~10kV线路因单相导线断线,大负荷单相设备启动投运等也会因三相负荷严重不平衡,从而导致中性点电压升高,此时绝缘监察装置也会发出接地信号,但电网并没有发生接地。 3: 在给母线充电合闸时,由于励磁感抗与对地电抗产生铁磁谐振而产生过电压,也会发出接地信号,而系统并没有发生接地故障。 4: 因变电站母线或架空线路的不对称排列,线路中有一相熔断器熔断等,会造成三相对地电容不平衡,从而造成中性点电压升高发出接地信号,这时系统并没有接地。 5: 当6~10kV线路遭遇雷击时,故障相会产生弧光接地,而非故障相电压会升高。这时的绝缘监察装置会发出接地信号,实际电网并没有接地。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于10kV单相接地故障的分析

榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。

回帖成功

经验值 +10