土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 励磁绕组两点接地保护的工作原理

励磁绕组两点接地保护的工作原理

发布于:2015-06-24 11:24:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
可调电阻R接于励磁绕组的两端。当发现励磁绕组一点接地后励磁绕组的直流电阻被分成r1和r2两部分,这时运行人员接通按钮SB,并调节电阻R,以改变r3和r4,使电桥平衡(r1/r2=r3/r4),此时毫伏表mV的指示最小(理论上为零)。然后,断开SB而将连接片XB接通,投入励磁绕组两点接地保护。这时由于电桥平衡,故继电器K内因无电流或流过很小的不平衡电流而不动作。当励磁绕组再有一点(例如K2点)接地时,已经调好的电桥平衡关系被破坏,继电器K内将有电流流过,其大小与K2点离K1点的距离有关。K2与K1间的距离愈大,电桥愈不平衡,继电器K中的电流愈大,只要这个电流大于K的整定电流,继电器就动作,跳开发电机。在继电器K的线圈回路中串接电感L的目的,是阻止交流分量对保护动作的影响。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电系统采用共用接地的优点及应注意问题

所谓共用接地是指电力系统的工作接地与电气设备的保护接地、防雷接地等共用一套接地装置或指几个电气设备的接地线汇聚在一起,连接到设置在一个或几个地点的共用接地电极上的接地。 1 共用接地的优点 接地线少,接地系统较简单,维护、检查容易; 各个接地电极并联连接的等效接地电阻比独立接地的总电阻小。如果是利用建筑结构体作为共用接地装置,因其接地电阻很小,共用接地的效果就更显著; 当有一个接地电极失效时,其他接地电极也能补充,提高了接地的可靠性;

回帖成功

经验值 +10