土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 互感器预防雷击的保护措施

互感器预防雷击的保护措施

发布于:2015-06-24 11:23:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
互感器预防雷击的保护措施有以下内容:
变电站遭受的雷击是下行雷,主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要,所以本文就以这两种雷击的防护措施加以阐述。
对于直击雷主要是采用避雷针、避雷器、避雷线和避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全的把雷电流引入大地。选择以避雷针做接闪器时要选择限流接闪器,其在接闪的过程中可初步对雷电流的峰值和陡度进行抑制达到限制流入大地的雷电流幅值的作用,尽量减少雷电反击和感应电磁脉冲的量级。
在二次自动化设备中,信号显示、功率计算、异常监测和线路保护的判断依据都是由变电站的电流互感器和电压互感器采样进入的,雷电电磁脉冲很容易从这两种设备侵入二次自动化监控系统造成对电子设备的损坏,甚至造成系统的瘫痪,所以对电流互感器和电压互感器后端的电子设备的保护是至关重要的。为了提高防护质量,应该同电源防护一样进行分级防护,一级防护:在电流互感器或电压互感器的低压侧安装电流、电压互感器型电涌保护器;二级防护:在电流互感器或电压互感器线路进入控制配电柜处安装电流、电压互感器型电涌保护器。如此,经过双层保护,使从互感器窜入的雷电流基本能够控制在线路能够承受的额度之内,从而保证了整个系统的正常运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电网减少雷击闪络的保护措施

1.电网设计时应注重防雷保护措施  (1)防直击雷的措施  电网中架空送电线路,其最有效的保护方式,是采用接地的架空避雷线,而且避雷线的保护角愈小,其遮蔽效果也越好。为此,在变电所进出线段应设计架设1~2km的架空避雷线。对35kV系统而言,大多是采用中性点不接地的小电流接地系统,这种接地方式可允许单相接地故障的短时运行。因而在线路设计时,应把无架空避雷线的部分线路,尽量设计为导线的三角型排列,使最上面一相导线起到避雷线作用。而架空避雷线进线段应设计为水平排列的门型杆塔。因双避雷线对雷电流有分流作用,起到降低雷击时杆顶电位的作用,从而使雷击跳闸率减少。

回帖成功

经验值 +10