土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 定风量阀在通风空调系统中的应用

定风量阀在通风空调系统中的应用

发布于:2015-06-23 22:52:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。因目前定风量阀主要还是依靠进口,价格较贵,笔者建议在四、五星级宾馆,高档写字楼运用比较合适。
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    感谢楼主的分享!
    2015-06-24 08:41:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论我国风机盘管技术最新成果

摘要:介绍了近年来我国在风机盘管技术领域的最新成果,在结构形式、强化传热、提高室内空气品质、降低噪音和提高自动控制水平等方面的技术进展情况,分析了目前风机盘管中存在的问题,并对今后的发展方向进行了展望。   1 引言  风机盘管机组,是半集中式空调系统中不可缺少的重要装置。我国从1972年开始研制风机盘管机组的,并首先应用于北京饭店新楼的空调系统中。近年来它无论是在技术上还是在产品数量上发展的都很快,为了提高实际工程中风机盘管效能,长期以来科研技术人员主要从风机盘管的新的结构形式、提高换热效率、降低噪音、提高室内空气品质和自动控制水平等几个方面人手,做了深入的研究,并且提出了很多设计和改进方案。

回帖成功

经验值 +10