土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室外供热管网的应力计算概述

室外供热管网的应力计算概述

发布于:2015-06-23 23:13:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.供热管道应力计算的任务

供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和 热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取 适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。

2.应力计算时需考虑的荷载
⑴管道内的流体压力(简称内压力);
⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。

由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。
3.应力分类
一次应力--管道承受内压力和持续外载产生的应力。
二次应力--管道由于热胀、冷缩和其它位移受约束产生的应力。
一次应力是非自限性的,当超过某一限度时,将使管道整体变形直至破坏。
二次应力是有自限性的,二次应力产生的破坏,是在反复交变应力作用下引起的疲劳破坏。
4.管道应力计算的主要项目
⑴选定或校核钢管壁厚;
⑵确定活动支座的最大允许间距;
⑶分析固定支座受力情况,计算其受力大小;
⑷计算管道的热伸长量,确定补偿器的结构尺寸及其弹性力等。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ruier0802
    ruier0802 沙发
    感谢楼主分享
    2017-03-09 12:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • wanlic
    wanlic 板凳
    感谢楼主分享
    2015-06-25 15:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热直埋管道的最大允许温差和最大安装长度

  整体式保温结构的直埋敷设方式分为有补偿敷设和无补偿敷设。即通过应力验算可以确定某种材质的管道在一定的温差范围内,长直管线不需要设置补偿器即采用无补偿直埋敷设。当最高运行温度和循环最低终温温差超过最大允许温差后,直埋管道应采用有补偿敷设,并需要控制长直管段的最大允许安装长度。  因此在直埋管道工程中掌握应力验算方法以及最大允许温差和最大安装长度是一个非常重要的概念.图15-5 嵌固管道在热状态下单元体三向应力示意图

回帖成功

经验值 +10