土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热管网的布置原则

供热管网的布置原则

发布于:2015-06-23 22:37:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、供热管网的布置形式

1.集中供热系统中,供热管道把热源与用户连接起来,将热媒输送到各个用户。管道系统的布置型式取决于热媒(热水或蒸汽)、热源(热电厂或区域锅炉房等)与热用户的相互位置和热用户的种类、热负荷大小和性质等。
2.供热管网分成环状管网和枝状管网,枝状管网如图12-1所示 ,供热管网的管道直径随着与热源距离的增加而减小,且建设投资小,运行管理比较简便。但枝状管网没有备用功能,供热的可靠性差,当管网某处发生故障时,在故障点以后的热用户都将停止供热。



1435019856.jpg 图12-1 枝状管网



3.环状管网如图12-2所示,供热管道主干线首尾相接构成环路,管道直径普遍较大,环状管网具有良好的备用功能,当管路局部发生故障时,可经其他连接管路继续向用户供热,甚至当系统中某个热源出现故障不能向热网供热时,其他热源也可向该热源的网区继续供热,管网的可靠性好,环状管网通常设两个或两个以上的热源。


1435019856.jpg 图12-2 环状管网 1-级管网;2-热力站; 3-使热网具有备用功能的跨接管; 4-使热源具有备用功能的跨接管



4.由于城市集中供热管网的规模较大,故从结构层次上又将管网分为一级管网和二级管网。一级管网是连接热源与区域热力站的管网,又称为输送管网;二级管网以热力站为起点,把热媒输配到各个热用户的热力引入口处,又称为分配管网。一级管网的形式代表着供热管网的形式,如果一级管网为环状,就将供热管网称为环状管网;若一级管网为枝状,就将供热管网称为枝状管网。二级管网基本上都是枝状管网,将热能由热力站分配到一个或几个街区的建筑物内。


二、供热管网的平面布置

u1.供热管网的平面布置就是选定从热源到用户之间管道的走向和平面管线位置,又叫管网定线。供热管网的平面布置应根据城市或厂区的总平面图和地形图,用户热负荷的分布,热源的位置,以及地上、地下构筑物的情况,供热区域的水文地质条件等因素遵守下述原则确定:
(1)技术上可靠。
(2)经济上合理。
(3)注意对周围环境的影响。
?2.供热管网定线后标注在供热区域地形平面图上。


1435019856.jpg


1435019856.jpg

  • 明太祖
    明太祖 沙发
    集中供热管网保温管管径与供热面积对照
    2017-09-25 22:50:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外供热管网施工图

1、室外供热管网平面图 室外供热管网的平面图,是在城市或厂区地形测量平面图的基础上,将供热管网的线路表示出来的平面布置图。将管网上所有的阀门、补偿器、固定支架、检查室等与管线一同标在图上,从而形象地展示了供热管网的布置形式、敷设方式及规模,具体地反映了管道的规格和平面尺寸,管网上附件和设备的规格、型号和数量,检查室的位置和数量等。 为了清晰、准确地把管线表示在平面图上,绘制供热管网平面图时,应满足下列要求。