风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(图5--46),即在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。
1435019865.jpg 5--46

为了便于观察在夏季运行时盘管排除凝结水的状况,在与凝结水盘出口处应安装一段(5~8㎝)的透明塑料软管,同时还可清除由于灰尘、绒毛等物,避免堵塞凝结水管造成水盘溢水。软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。
风机盘管的进出水水平管段不宜过长,同时应考虑设有2‰~3‰的坡度。其坡向可分为两种情况:第一种情况是当风机盘管的进出水管标高比冷冻水(空调热水)主干管高时(图5--47),连接风机盘管的水平支管安装时,进水管应做逆坡、出水管做顺坡安装。系统内空气均从风机盘管的手动放风阀排除。
1435019865.jpg 5--47和5--48

第二种情况是当供回水主干管高于风机盘管的进出水口时(图5---48)。在供回水主干管上可设自动排气阀进行系统排空,水平支管安装时,进水管做顺坡,出水(回水)做逆坡安装,风机盘管中的盘管换热器内的空气基本上可从主干管的排气阀排出。