土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风机盘管系统中根据室内温度的变化进行调节

风机盘管系统中根据室内温度的变化进行调节

发布于:2015-06-23 21:48:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
风机盘管系统中,当空调房间负荷变化时。一般可采用如下方法进行调节:
(1)采用人工调节风机盘管流量的方法:即根据室内测量室温的温度计显示室温的高低,用人工的方法调节进入风机盘管流量的方法。
夏季运行时,当室温高于设定值时,可开大进水阀门的开启度,相反,室温偏低时可关小进水阀门的开启度减少流量;冬季运行时,温度计显示值高于设定值时,可关小进水流量。
采用人工凋节流量的方法简单,且不需增加任何费用,运行较为安全,但一般需经反复繁琐的调试才可达到满意的设定值,温度不易恒定,误差较大。
(2)调节风机盘管的风机手动三速开关:当室温要求变化不严格的房间,可调节风机盘管的出风量,以适应室温的变化和要求。
(3)采用自动调节风机盘管进口流量的方法:
即在风机盘管的进水管上安装温控阀,室内安装带有敏感元件、控制机构的温控三速开关进行自动调节(图5--115)。
1435019999.jpg 5--115

当室温变化时,通过设在室内的温控开关上的敏感元件和控制机构自动调节温控阀的开启度,控制进入风机盘管水流量。
自动调节的方法可减少人工调节流量的繁琐反复工作,能较精确地实现室温自动调节过程。在选择温控阀时,应注意产品的质量和使用寿命,因当温控阀失控后会影响风机盘管的运行。

1435019999.jpg

  • mawei_602848915
    调节水阀还是调节风机呢?
    2016-05-15 19:41:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷冻水系统的运转程序是什么?

为了更好的保证冷水机组的正常制冷,一般制冷冻水系统运转宜在室外温度高于30℃左右进行,并需在单机运转和各项准备工作完成并检查合格后方可进行正式制冷冻水系统运转。 运转程序: (1)向冷冻水管道系统注入软化水,注水时应从回水总管(或集水器处)处进水,进水时应注意自动排气阀排气情况,当水注满后.应对空调设备逐台进行手动排气,直至排除干净为止。检查膨胀水箱内水位,水位宜控制在最高水位线以下,同时可检验液位控制装置的动作是否准确灵活,在注水过程中检查管道系统有无渗漏,严重时应泄水修理。

回帖成功

经验值 +10