土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 双管板换热器的设计、制造及其应用情况

双管板换热器的设计、制造及其应用情况

发布于:2015-06-23 21:09:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在换热管端部有一块管板,称为外侧管板,也就是管程管板,兼作设备法兰,与换热管及管箱法兰相连接。在距换热管端部较近的位置还有一块管板,称为内侧管板,即壳程管板,与换热管及壳程相连接。外侧管板与内侧管板之间有一定的距离,这部分空间可以用一个短节跟外界隔离开,组成一个不承受压力的隔离腔;也可以是一个敞开的结构。
1.双管板换热器的应用
在如下情形时,换热器管程和壳程介质严格禁止混合,则常常采用双管板结构:①当管程和壳程二介质相混合后会引起严重腐蚀;②一侧为极度或高度危害介质渗入到另一侧会引起严重后果;③当管程和壳程介质相混合后两种介质会引起燃烧或爆炸;④当一种介质混入另一种介质时,引起催化剂中毒;⑤管程和壳程介质相混合后会引起聚合或生成树脂状物质;⑥管程和壳程介质相混合后会引起化学反应终止或限制;⑦管程和壳程介质相混合后,引起产品污染或产品质量下降。
2.双管板换热器的结构
双管板换热器采用固定管板结构,管束不能抽出清洗,这是与单管板换热器可采用多种结构型式、管束可以抽出清洗不同的地方。对于温差较大的双管板换热器,筒体上可加装波纹膨胀节;而单管板换热器除可考虑筒体上加装波纹膨胀节外,常采用浮头或U型管型式来补偿。
对于双管板换热器,存在两种设计理念的认识:一种认为双管板换热器用于绝对防止管壳程间介质混串的场合,设计在内外管板之间空腔上加装排液倒淋阀,供日常观察和内管板发生泄漏时排放,使得管壳程介质切实被内外二层管板隔离。这是采用双管板结构型式的主要目的。另一种认为双管板换热器可用于管壳程间介质压差很大的场合,设计在内外管板之间的空腔中加入一种介质,来减小管壳程间介质的压差。这和一般单管板换热器一样,不能绝对保证外管板上管口不发生泄漏。双管板之间的隔离腔是与单管板换热器结构主要区别之处(见图1),该隔离腔不与管程、壳程相连通,不承受介质压力,但承受设备的机械载荷与热载荷。隔离腔的承载能力主要取决于双管板间距。对固定式双管板进行壳程水压试验时,内侧管板与换热管连接处可能存在泄漏,故在确定双管板间距时必须考虑观察、检漏所需要的最小空间。
3.双管板换热器的相关计算
双管板换热器两块管板间隙G可通过式(1)和式(2)进行计算。
AC95638907.gif
9095638819.gif
由式(1)和式(2)可见,对于某一换热器而言,当管子的中心距和排列方式确定后,最外圈换热管的外切圆尺寸就是一定值,按照式(1)和式(2)就能算出间

AC95638907.gif


9095638819.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式空气全热交换器在上海地区的应用性分析

0·引言 在办公建筑的空调系统中,由于新风需求较高,新风负荷占空调总负荷的比例较大,尤其是在对室内空气品质要求日渐提高的基础上,新风负荷的数值更为上升。随着建筑节能的发展,人们对于节能措施的关注度越来越高。在保证室内空气品质的前提下,如何降低新风处理系统中的能耗也就相应成为空调节能的重要环节。根据2005年版公共建筑节能设计标准(GB50189—2005)中规定:“送风量大于或等于3 000 m3/h的直流式空气调节系统,且新风与排风的温差大于或等于8℃;设计新风量大于或等于4 000 m3/h的空气调节系统,且新风与排风的温差大于或等于8℃;宜设置排风热回收装置。”[1]新风负荷包括了显热负荷和潜热负荷,这两种负荷的比例在不同气候区域是不同的。全热交换器不仅能回收排风中的显热部分,还能通过传递排风和新风之间的水蒸气,实现潜热交换,而显热交换器主要是回收排风中的显热部分。上海地区的气候特点是春天暖和,夏季炎热多雨,秋天凉爽,冬季阴冷,全热交换器的应用前景是很好的。本文将针对板式空气全热交换器在上海地区空调系统中的应用进行分析。