土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力线路转角杆塔内倾原因与处理

电力线路转角杆塔内倾原因与处理

发布于:2015-06-23 13:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 转角杆塔向内角倾斜的原因



1.1 带有拉线的耐张转角杆内倾原因有:内外角杆坑水平甚至外角坑高于内角坑;立杆后整基杆外倾少或者没有外倾;导线拉线较松;拉线棒埋设角度不够;拉线U形环没有伸直等。
1.2 角钢耐张转角塔内倾原因有:内外角基础水平甚至外角基础高于内角基础;立塔后整基塔外倾少或者没有外倾;整基塔组装后螺栓没有拧紧等。
1.3 紧线前耐张转角杆塔没有设置临时拉线。




2 转角杆塔内倾的预防方法




2.1 带有拉线的耐张转角杆的预防方法主要有:严格按照施工图进行施工;内角坑底盘高于外角坑底盘50 mm;拉线棒埋设角度严格按要求埋设;拉线U形环安装时必须伸直;导线拉线必须打紧;立杆后整基杆外倾预偏杆高的1.5%。
2.2 耐张转角塔的预防方法主要有:内角基础高于外角基础50 mm;立塔后整基塔外倾预偏塔高的1.5%;整基塔组装后螺栓必须拧紧。
2.3 紧线前耐张转角杆塔要设临时拉线,其规格根据导线线径大小确定,方向与导线的延长线相一致,对地夹角不大于30°。
2.4 紧线完毕,将转角杆塔的永久拉线紧固。转角塔的螺栓全部紧固后,方可拆除临时拉线。
2.5 在紧线时,严禁过牵引,防止耐张转角杆塔受力过大而变形。




3 紧线后耐张转角杆塔内倾的处理方法




3.1 耐张转角杆塔内倾值小于50 mm时的处理方法。耐张转角杆塔内倾值较小,而且耐张转角杆塔调整符合施工验收规范后,导线弧垂同样符合施工验收规范。在这种情况下,不需要将导线从耐张转角杆塔上拆除,而是在耐张转角杆塔导线的反方向上直接设临时拉线,并在临时拉线上装设可调整的双钩紧线器或者葫芦,以便进行调整。双钩紧线器、葫芦的大小以及所设临时拉线的规格依导线线径大小而定。临时拉线对地夹角不大于20°。将经纬仪架设在合适的位置。准备工作完毕后,即可进行耐张转角杆塔的调整,直至耐张转角杆塔外倾超过100 mm。这时,将转角杆的永久拉线紧固或将转角塔的连接螺栓全部紧固。松掉双钩紧线器或葫芦,使临时拉线不再受力,测量耐张转角杆塔是否符合施工规范要求。反复如此,即可将耐张转角杆塔校正符合施工验收规范。
3.2 耐张转角杆塔内倾值大于50 mm时的处理方法。耐张转角杆塔内倾值较大,而且耐张转角杆塔内倾调整符合施工验收规范后,导线弧垂不符合施工验收规范。在这种情况下,要在耐张转角杆塔两侧的直线杆塔上,将导线和杆塔临时固定,从耐张转角杆塔上将导线拆除,调整耐张转角杆塔外倾200~300 mm。这时,调整好转角杆永久拉线。对于转角塔,要将螺栓全部紧固,重新收紧导线,直至耐张转角杆塔不再内倾,且导线弧垂符合施工验收规范
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问问各位,铸铜转子电机有什么特点?

现在提倡用铸铜转子电机,替换普通的铸铝转子的鼠笼电机,请问大家,从经济和实际效果看,这种替换是否值得?

回帖成功

经验值 +10