整流系统运行事故的原因分析与处理一、高压柜故障 1、供电高压柜设计缺陷引起事故 1998年8月6日,由于GBC-35 高压柜触头与外部手车柜之间加装有绝缘隔板,触头与隔板距离很近。当绝缘隔板两面落上灰尘后,如果天气闷热潮湿,那么绝缘隔板表面将结露而放电,造成手车柜三相触头之间相间短路,引起高压开关柜跳闸,1#整流停车。处理:撤掉绝缘隔板。 2、供电高压柜因为小动物引起事故 2000年5月13日5时,整流10KV高压室进线油开关突然跳闸,造成整流全部停车。经检查进线高压柜下电缆沟内有一个长约40厘米的大花猫,身上的毛有烧焦的痕迹。这是因为高压室的窗户没关好,花猫跳进去后碰到铜排引起短路造成的。另2004年8月17日4时40分,整流10KV高压室进线油开关突然跳闸,造成整流全部停车。经检查各个高压柜发现3#整流变压器出线高压柜顶部铜排有发生短路的痕迹,并在高压柜前面发现两只烧毁翅膀的蝙蝠。原因很明显,飞行蝙蝠的翅膀搭在了高压柜顶部裸露的铜排上,造成了大的短路,电弧烧毁了蝙蝠的翅膀,并引起进线高压开关柜跳闸。处理:密闭门窗,开窗时加纱窗,对百叶窗也应加上窗沙。