(1)不充电的原因

① 各导线接头有松动或脱落、导线包皮破损搭铁造成短路;

② 风扇皮带轮过松或有油打滑;

③ 发电机的整流子磨损、烧毁或有油污,磁场线圈断路或短路,电枢线圈断路或短路,整流片间短路、绝缘炭刷架搭铁;

④ 调节器或节流器触点烧蚀或有污物,平衡电阻断路,节压器过桥线烧毁,节压器弹簧拉力弱、气隙过小,节压器限额电压调整过低,断电器的闭合电压过高或并联线圈断路。

(2)故障检查和排除

发现不充电时,应先检查接线是否松脱,风扇皮带是否过松打滑,如正常,再按下述顺序检查。

① 用起子将调节器电枢和磁场接线柱连接,如果充电,则故障一般是节压器或节流器触点或平衡电阻烧坏。如果你不充电,继续下一步检查。

② 用起子将发电机电枢和磁场接柱连接,如果充电,则故障在发电机磁场接柱至调节器磁场接柱间导线断路,如果仍不发电,进一步检查。

③ 用起子使电枢接柱与外壳接触刮火,如果有火,再用起子将调节器上断流器和节流器接柱连接,如充电,则故障为断流器触点烧蚀,接触不良或导线松脱;如果不充电,则故障为充电线路断路。如果用起子使电枢接柱与外壳接触刮火,无火则故障在发电机内部,进一步检查发电机。

④ 检视整流子是否过脏,必要时清洁后再试火,如不脏可用手指压紧两炭刷,如果充电,则故障为弹簧弹力不足或炭刷磨损过多。如仍不充电,则检查电枢接柱是否搭铁或导线断路,负炭刷架是否搭铁;以上如均良好,应检查磁场线圈或接柱是否搭铁或断路。

进行了上述检查后,发现故障原因,对于烧坏的电子元件和磨损过甚的零件进行更换,如导线包皮破损应更换导线,接线松脱的地方应重新接牢,有油污和脏物应清洗干净。
  • wukl0000
    wukl0000 沙发

    学习学习!
    2017-11-08 00:14:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

处理电气设备事故及故障的方法

电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。