土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器过热与输出不平衡故障分析

变频器过热与输出不平衡故障分析

发布于:2015-06-23 14:17:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
过热

过热是变频器故障中一种比较常见的故障,主要原因是因为周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,电动机过热。

实例:一台ABB ACS500 22千瓦变频器,客户反映在运行半小时左右跳“OH”。

维修分析:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能是因为变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机,风机运行良好,运行数小时后没有再出现此故障。

输出不平衡

变频器输出不平衡一般表现为电动机抖动、转速不稳,主要原因是因为模块损坏、驱动电路损坏、电抗器损坏等。

实例:一台富士G9S 11千瓦变频器,输出电压相差100伏左右。

维修分析:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120),没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流接触器的常见故障、诊断与处理办法

交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制功率较大,启动频繁的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器;它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。 原因处理及分析方法下面就交流接触器几种不同的故障现象,加以分析,并给出相应的处理方法,如下:一、故障现象原因分析处理方法1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。

回帖成功

经验值 +10