土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流高压发生器简单故障排除方法

直流高压发生器简单故障排除方法

发布于:2015-06-23 12:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮。
请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。   
2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。   
① 故障显示"回零"灯亮   
没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭,即可加高压。   
② 故障显示"其它"灯亮有两种现象,接地保护,断线保护。   
a. 可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。   
b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。   
c.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。   
3、一切正常,但在未升到额定输出电压的过程中保护。   
①故障显示"过流"灯亮   
a. 试品短路,或泄漏电流过大。   
b. 大电容负载时,升压过快。关闭电源,重新启动,减慢升压速度。   
② 故障显示"过压"灯亮   
过压保护整定旋钮未置于最大处,请顺时针旋转到最大处,关闭电源,重新启动。   
4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮。
这属正常,请排除试品故障后重新启动。   
5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。   
电源开关兼为故障保护重置开关,请关闭电源开关,重新启动,即可升压。   
6、如发现电压表数字波动很大时。
请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风力发电机组运行管理及设备维护技术

随着风电事业的不断发展,风力发电场的规模也日益扩大,单机容量从30kW逐渐升至600kW,风机也由原来的引进进口设备,发展到了如今自己生产、设计的国产化风机。伴随着风机种类和数量的增加,新机组的不断投运,旧机组的不断老化,风机的日常运行维护也是越来越重要。现在就风力发电机组运行管理及设备维护作一下探讨。 一.运行管理 风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。

回帖成功

经验值 +10