交流接触器的触头接触不牢靠的处理方法

发布于:2015-06-23 11:19:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
交流接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。
一、造成故障的原因
  (1)触头上有油污、花毛、异物。
  (2)长期使用,触头表面氧化。
  (3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。
  (4)运动部分有卡阻现象。
二、故障的处理方法
  (1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
  (2)如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,.可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
  对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。
  (3)运动部分有卡阻现象,可拆开检修。
  • zhangziweiw
    zhangziweiw 沙发
    路过,学习了
    2015-10-22 12:50:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器二次回路电压降的治理措施

随着电力市场的改革,电能计量关系到直接的经济利益,做好电压互感器(以下简称PT)二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正合理意义较大。由于PT二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,因此本文从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。 一、绪论 在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。电能计量的综合误差包括电能表、电流互感器、电压互感器的计量误差以及电压互感器到电能表的二次回路线路压降。当电能表、互感器的计量误差符合国家有关规程规定时,由电压互感器二次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降(简称为PT二次电压降),将导致电压量测量产生偏差。