这个用交流操作行得通吗?(今天几个人讨论了下,无果)
10kV1进2出(进线,计量,PT,馈线,馈线).jpg.png
10kV1进2出(进线,计量,PT,馈线,馈线)
一部分人认为:如果用交流操作,进线PT的0.1kV负控线圈占一部分负荷,0.22kV线圈供给3台微机保护装置占一部分负荷(不包含短时启动储能电机所需负荷),而进线PT的容量在25-30VA,带不动。另一部分人认为:负控负荷很小,3台微机保护装置没有动作的情况下也几乎没有负荷,所以能带的动。看来两者讨论的关键点在于二次绕组的负荷大小问题。请教下大家你们怎么看


10kV1进2出(进线,计量,PT,馈线,馈线).jpg.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • swerlf
    swerlf 沙发
    天下唯吾曹孟德 发表于 2015-6-23 13:23 做过1个1进2出,没计量没PT柜子的。进线PT可以带的了,而且你进线PT了还加个母线PT,进线PT或者PT柜可以取消 …计量是一定要有的。PT的话是当地要求
    2015-06-23 13:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    做过1个1进2出,没计量没PT柜子的。进线PT可以带的了,而且你进线PT了还加个母线PT,进线PT或者PT柜可以取消1个吧。
    2015-06-23 13:23:23

    回复 举报
    赞同0