土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 反时限电流保护原理

反时限电流保护原理

发布于:2015-06-23 10:52:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 柠檬1 于 2015-6-23 10:55 编辑

电流Ⅲ段保护为定时限过电流保护,即保护的动作时限按阶梯特性整定后是固定不变的,电流Ⅲ段保护的一个缺点是故障点距离电源越近,短路电流越大,动作时限却较长。
反时限电流保护的动作时限则是随短路电流大小而改变的,电流越大,动作时间越短,其动作特性如图4-1所。
图4-1 反时限动作特性
传统的反时限电流继电器有感应型GL-10系列继电器等,微机保护则以更为方便的程序精确地实现反时限动作特性。
反时限动作特性由两部分组成,电流较小时为反时限,动作时间随电流增大而缩短;电流较大时为速断部分,继电器快速动作。
IEC推荐的反时限特性有3中:
1、IEC A(一般反时限):
式中
t——动作时间
I——加入保护的电流
——电流整定值
——动作时间常数整定值

2、IEC B(非常反时限)
3、IEC C(极度反时限)
起动定值 ;如果电流小于 且持续一个周期以上,保护返回。当 时,保护按定时限动作(进入速断段)。
反时限电流保护的优点是短路电流较大时动作时间缩短,减小短路故障对设备的损坏;但相邻线路上的反时限保护之间配合计算较为复杂。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    路过学习了~
    2017-09-23 15:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • driftingice
    driftingice 板凳
    谢谢分享!
    2017-09-22 17:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器的主要故障原因及预防措施

一、变频器的主要故障原因及预防措施由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。  1、外部的电磁感应干扰如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;指定采用屏蔽线回路,须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式;变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。

回帖成功

经验值 +10