求教,2个进线1个母联的连锁问题
求教,2个进线1个母联的连锁问题
2台进线开关400A/4P,外加1台母联400A/4P.如图给的设计是母联加了欠压,请问2个进线需要加欠压不,加不加的连锁怎么做.感谢
发布于
2015-06-22 18:03:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
likai860302
ccc___ 发表于 2015-6-23 08:30 母联是没法装电压保护的,一楼说“如图给的设计是母联加了欠压”肯定是不真实的!因为电压信号装上去, …是的,一般是进线处加装失压或欠压线圈,母联上不装
2015-06-24 10:33:24
来自 PC
评论
举报
beida_energy
两路进线开关加失压保护应该是正确的。
因为属于总开关的概念,一旦失压后断电,恢复供电必须人工干预才行。