土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教,2个进线1个母联的连锁问题
2台进线开关400A/4P,外加1台母联400A/4P.如图给的设计是母联加了欠压,请问2个进线需要加欠压不,加不加的连锁怎么做.感谢

QQ图片20150622180312.png

全部回答(8 )

  • likai860302
    ccc___ 发表于 2015-6-23 08:30 母联是没法装电压保护的,一楼说“如图给的设计是母联加了欠压”肯定是不真实的!因为电压信号装上去, …是的,一般是进线处加装失压或欠压线圈,母联上不装
    2015-06-24 10:33:24 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    两路进线开关加失压保护应该是正确的。
    因为属于总开关的概念,一旦失压后断电,恢复供电必须人工干预才行。
    2015-06-23 10:55:23 来自 PC 评论 举报