1 楼宇自控 系统设计
楼宇自控系统是建筑设备自动化控制系统的简称。建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。
前些年人们提到楼宇自控系统,主要所指仅仅是建筑物内暖通空调设备的自动化控制系统,近年来已含盖了建筑中的所有可控的机电设备,并成为“智能建筑”不可缺的基本环节。楼宇自控系统的发展也是经历了从无到有,从低级到高级这一过程,实际上就是一个工业自动化控制系统发展的缩影。随着信息技术、网络技术、计算机技术、通信技术、显示技术、半导体集成技术、控制技术、表面安装技术及其他高新科学技术的发展,楼宇自控系统也将得到长足的发展,可以预见:
1)集散控制系统是现阶段楼宇自控系统的主流;
2)现场总线技术是集散控制系统发展方向;
3)VLAN、TCP/IP等网络技术在楼宇自控系统应用,网络实现Web化;
4)通用控制器与智能仪表共存;
5)广泛采用以状态空间方法为基础的现代控制理论解决楼宇自控问题,取得成效;
6)系统集成技术取得进展,OPC、ODBC等技术被广泛应用;
7)人机界面、操作环境改善,符合人机工程学基本机理。
按建设部设计深度要求,一般民用建筑(对于具有特殊工艺要求的建筑物可能不完全适用)楼宇自控系统(BAS)设计,设计院至少应做下列工作:
1)充分了解受控对象的工艺要求,作出相应的控制原理图;
2)受控对象控制种类统计(或称控制器输入/输出状态点表);
3)控制网络规划设计;
4)平面布线规划设计;
5)设计说明。
承包商(或供货商)应按设计院的设计内容要求,做进一步的深化施工图设计,包括提供产品的规格、材料、接线、安装与维护等技术文件,并负责最终的安装(或指导安装)、调试及验收申请。
但从目前众多实施的工程来看效果不理想.有调查显示:顾客对楼宇自控系统运行情况评价,“满意”的占30%,“一般”的占40%,“差”的占30%。因此,本文旨在从专业设计实际出发,检讨设计中易出现的问题,以期举一反三。
2若干问题
2.1对受控对象的工艺要求的了解不准确。
目前,电气工程师(或自控工程师)对其他专业受控对象的工艺要求理解上的肤浅,甚至存在认识上的错误,而导致BAS运行效果欠佳的事例屡屡发生,其中暖通空调系统占较大比重,下面是一些工程中易出错的实际问题,如:
(1)、设备专业规范《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJl9-87)中对舒适性空调的室内参数曾作了总的规定:
干球温度 相对湿度 空气漉速
冬季 t=18℃~22℃ ≥40%--60% v≤0.2m/s
夏季 t=24℃~28℃ ≥40%-65% v≤0.3m/s
注:当使用紊件无特殊要求时。舒适性空调的相对湿漫度可不受限制。

需要注意的是,上述数据仅指设

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分布式变频供热系统运行调节过程策略技术分析

  一、概述  分布式变频供热系统相对于传统供热系统而言,在运行与控制方面具有一些显著的特点。首先分布式变频系统是一个彻底的变流量系统,一次网流量是一个逐时变化的参数,其运行调节必须依赖于热网监控系统,实现对供热系统的中央监测、统一调度、现场控制、故障诊断,从而保证分布式变频系统的稳定和节能运行。  以乌鲁木齐新联热力有限公司为例,该公司位于乌鲁木齐新市区经济开发区内,紧邻地窝堡机场,供热面积约217万平方米,热源部分有燃煤锅炉4台,分别为40t/h燃煤锅炉一台,65t/h燃煤锅炉一台,80t/h燃煤锅炉一台,130t/h燃煤锅炉一台,共有间联换热站33个。一次管网形式为支状管网,从锅炉房出去后即分为南北两路,分别为DN500管径和DN600管径。