土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 医院手术室过渡季节空调冷(热)源方案比对

医院手术室过渡季节空调冷(热)源方案比对

发布于:2015-06-22 16:27:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  在医院空调中用冷冻水来进行集中供冷或供暖是一种很常用的空调系统,在这种空调系统中有些密封的空调房间(如手术室)在春、秋等过渡季节因室内设备、照明、人员等散热仍需要供冷(或供热),在过渡季节仍需开中央空调。

这些局部供冷或供暖会引起:

①需求的冷(热)量与整个空调系统的设计冷负荷不匹配,造成冷水机组开启频繁,易损坏机组零件而缩短其寿命;

②冷水机组长期在低负荷运行时,根据冷水机组特性曲线可知,其制冷效率是极低的,会造成能源的极大浪费。

为解决这种系统存在的不足,在手术室等空调系统设计中考虑:

一、在空调系统中增加风冷热泵冷(热)水机组和水路切换电磁阀备用,在过渡季节时将手术室空调等切换到风冷热泵冷(热)水机组使用。

二、在手术室空气处理机上增加一个备用冷源,即在原有的表冷(加热)器后增加一个直接蒸发式盘管,外接一个风冷热泵的室外机,在集中空调停止供冷或供暖时,机组可以根据室内的要求直接启动直接蒸发式机组进行制冷或者供暖即可。

我们将这二个冷(热)源方案的优缺点作如下比对:

1、技术比对(见右页表格)

2、初投资比对风冷热泵冷(热)水系统: 拟换季时使用,如配风冷热泵冷(热)水机组70*104kcal/h,造价约为84万元人民币,水泵2台,造价约5万元人民币,配电柜及电动蝶阀造价约5万元人民币,设备费用合计约94万元人民币,安装费用取20%,约为19万元人民币,总造价增加约113万元人民币。风冷热泵直接蒸发式系统:增加直冷段(总计70*104kcal/h)设备约增加90万元人民币,铜管安装费用约15万元人民币,自控连锁增加投资约10万,总造价增加约118万元人民币。

3、运行费用比对若为病房使用,同开同关,运行费用风冷热泵冷(热)水系统低于风冷热泵直接蒸发系统,但针对手术室,运行时间不确定,运行费用风冷热泵直接蒸发式系统低于风冷热泵冷(热)水系统25%。

4、维护保养费用风冷热泵冷(热)水系统:需专人维护,以2人/年计算,人员费用6万元人民币,系统保养费用5万元人民币,共计11万元人民币。风冷热泵直接蒸发式系统一般只需更换易损品及添加氟利昂,费用约为1万元(2年内无需更换)。

从以上的比对来看,使用风冷热泵直接蒸发系统兼具中央空调集中供冷(暖)和风冷热泵机组的优点,冷(热)水盘管与直接蒸发盘管通过电气控制线路,实现灵活切换并可相互补充,因此空调机运行更灵活,在任何环境条件下都可启动,并可有效避免因集中中央空调停机引起空调失效,保证空调房间温湿度精度控制在设计要求范围内,在过渡季节运行有明显的节能效果,并可延长系统使用寿命。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发

    谢谢楼主的资料

    2018-06-01 16:57:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑节能技术在云计算数据中心建设中的应用

在云计算的潮流下,云计算数据中心具有超大规模和降低运维成本等特点。云计算数据中心机房的面积非常大,很多云计算数据中心就是一个单体建筑。同时由于市场竞争的压力,好的云计算数据中心必须是低运维成本的数据中心,如何构造绿色节能的云计算数据中心,也是云计算数据中心建设考虑的一个重点。建筑节能就是节约建筑物的能源消耗,减少能源损失,提高能源利用率。建筑节能技术在满足舒适使用的前提下,采用新型保温围护结构、高效采暖空调、节能照明设备及利用可再生能源以达到节能的目的。

回帖成功

经验值 +10