土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析

螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析

发布于:2015-06-22 15:11:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析:各行业比较常用的螺杆式冷水机主要是风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机两种,而螺杆式冷水机产生“冰堵”,是指在热力膨胀阀节流装置部分,发生水分结冰而形成堵塞现象。

对于以氟利昂为制冷剂的冷水机组制冷循环系统,由于氟利昂制冷剂与水是互不溶解的,当含有水的氟利昂通过热力膨胀阀时,游离状态的水从氟利昂中分离出来,在低温状态下结冰而堵塞管道及阀门。另一方面,氟利昂在有水混合的情况下,化学稳定性差,容易产生酸性物质,腐蚀螺杆式冷水机的管道和内表面。因此,对于氟利昂制冷系统,其含水量以质量分数表示,不得超过0.0025%。

而螺杆式冷水机氟利昂制冷系统的水分主要来自以下几种情况:

1、系统安装后,内部空气未抽尽而存有水分;

2、检修和充氟时进入空气;

3、低压部分漏气,当压力低于当地大气压时进入空气;

4、氟利昂本身不纯,含有水分等因素造成的。

因此,在给螺杆式冷水机的制冷系统充制冷剂前,必须做好干燥工作,在氟利昂制冷系统中安装干燥过滤器。对于系统中安装的干燥过滤器,由于运行时间较长,吸收水分功效较差的须及时更换。东跃进冷水机厂生产的冷水机,在出厂前都会充注好制冷剂和润滑油。如果是在机组运行中出现故障,需要充注制冷剂,建议联系冷水机厂家进行处理,确保机组安全可靠的运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低气压环境空调制冷和制热的实验研究

  1 引言目前许多空调的性能参数都是针对标准大气压下设置的,但是低气压对空调设备的性能影响极大,制冷和制热量都会有一定的衰减。低气压环境下,空气的密度下降,导致蒸发器、冷凝器侧的空气质量流量大大减少,从而导致蒸发压力较标准大气压下低,冷凝压力较标准大气压下高,影响冷量或热量的输出。因此为保证空调达到设计时的状态,就必须了解低气压环境下,制冷量、制热量相对与标准大气压时的性能衰减情况,确保正确选型。

回帖成功

经验值 +10