380V和220V的负载接在同一个漏电开关上为什么会合不上闸,除了负载有短路和负载电流是漏电开关额定电流的10倍以上外,漏电开关会合不上闸的原因:
一、
220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线(N线)的负载接到三线漏电开关后会造成开关合不上闸。
原因:漏电开关选择不当
因220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)接三线漏电开关,因零线(N线)没有通过漏电开关,相当于漏电状态,所以会合不上闸。
解决办法:
将三线漏电开关换四线漏电开关,然后将电源的零线(N线)接漏电开关的上口,负载的零线(N线)接漏电开关的下口,就可以解决。
二、
在三相五线供电系统中:220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线(N线)的负载接到四线漏电开关后会造成开关合不上闸。
原因:零线(N线)电源的PE线混用,错接。
1、220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)接四线漏电开关,因四线漏电开关下口接的负载的零线(N线)有的接到四线漏电开关上口的零线(N线)上没有通过漏电开关,相当于漏电状态,所以会合不上闸。
2、220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)有的零线(N线)接到电源PE线上,或在四线漏电开关下口接的的零线(N线)和PE线有混用的地方(即有的地方把负载零线(N线)接到电源的PE线上),相当于漏电状态,所以会合不上闸。
解决办法
查线,正确接零线(N线),PE线。避免零线(N线),PE线混用。