(1)检查缺陷点的方法
  
  对发电机定子绕组绝缘进行直流泄漏电流试验时,往往发生一相泄漏电流过大,电流随电压不成比例地上升、突变或波动,这表明该相绝缘体内部存在缺陷,进一步检查缺陷点的有效方法有电压分布法、局部加热法、高频微伏表法。
  
  (2)各种检查方法的试验原理
  
  图8—7(a)中的曲线1,因正常线棒流过绝缘表面的泄漏电流Ix。很小,所以用金属叉具测得的绝缘表面各点对地的电压数值很小,且随测点距槽口长度1的图像为一条直线。图8—7(b)所示的曲线2为有缺陷的线棒因其体电阻Rv减小,致使流过绝缘表面的泄漏电流增大,所以用金属叉测得的绝缘表面各点对地的电压数值较大,且在缺陷点(图中k点)对应的图像出现折线,在故障点处的Ux2>Ux1。由此可见,通过测量绕组表面各点对地电压后绘制曲线,即可确定缺陷点的具体部位。
20120429191629518.gif

  制作好金属叉具是实际测量的一个重要的环节。叉具是用有弹性的金属片(如不锈钢片、磷铜片等)制作,其长度与宽度应正好卡夹于绕组线棒为准。叉具要固定在有足够耐压水平的绝缘棒上,最好用经过试验合格的环氧玻璃布绝缘圆管,将静电电压表的降压电容C或分压电阻置1及及:等都装在绝缘管内,并用金属屏蔽线引出接到测量表计上,这样在测量操作过程中比较安全方便。
  
  ②局部加热法:此方法适用于寻找发电机定子绕组端部绝缘的缺陷点。由前已知,当温度升高时,绝缘介质的电离增强,载流子更为活跃,绝缘的直流泄漏电流随温度(按指数规律)增大,特别是如果绝缘有缺陷时,在裂缝边缘电荷比较集中的部位再加热,促使电离,这样泄漏电流就会突然发生变化,利用这个原理,在对定子绕组施加一定的直流高压情况下,利用热吹风加热设备,对发电机定子绕组端部绝缘表面分段加热,观察测量泄漏电流的表计,若直流泄漏电流突然增大,则表明绕组绝缘被加热部位存在着缺陷点。
  
  ③高频微伏表法:这种方法实际上是测量局部放电。当定子绕组绝缘缺陷处的电场强度达到一定程度时便产生放电,它的放电频率可能在几百到几万(甚至更高)赫兹范围内波动。这种电磁波在靠近缺陷处最强,远离缺陷处逐渐减弱,所以可以特制一微型线圈,接收这种电磁波并转换成电动势,可根据电动势的大小判别缺陷的部位。因为电磁波的频率范围较宽,信号微弱,故需要配备适应频率范围较宽、能测量微伏级的仪器进行检测。

20120429191629518.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500kV隔离开关故障分析及处理

温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型号为SSBⅢ-AM-550/3150,荷兰MG公司制造,2000年出厂,2001年6月投入运行。这是由国内引进的第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧毁,给电网安全运行造成严重影响。  1 故障经过