断路器拒绝分闸的原因及处理方法

发布于:2015-06-22 14:25:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器拒绝分闸的原因:
  
  (1)分闸电源消失。
  
  (2)就地控制箱内分闸电源小开关未合上。
  
  (3)断路器分闸闭锁。
  
  (4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。
  
  (5)控制回路或同期回路断线。
  
  (6)分闸线圈及合闸回路继电器烧坏。
  
  (7)操作继电器故障或控制把手失灵。
  
  根据不同原因分别检查和处理:
  
  (1)若是分闸电源消失,运行人员可更换分闸回路熔断器或试投小开关。
  
  (2)试合就地控制箱内合闸电源(一般有两套跳闸电源)小开关。
  
  (3)将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。
  
  (4)若属上述(5)、(6)、(7)的情况应通知专业人员进行处理。
  
  (5)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器分闸闭锁的方法进行处理。