土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 浅谈配电变压器故障检测排除处理方法

浅谈配电变压器故障检测排除处理方法

发布于:2015-06-22 14:28:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电变压器常见故障:

一、线圈故障

检测方法:通常发生线圈故障多出现储油柜喷油,箱体胀鼓,油味焦煳。可测量绝缘电阻和直流电阻,绝缘电阻“零”,直流电阻增大并不稳定。

处理方法:吊芯检查,确定故障情况。如果损坏轻微,可修复使用。如果故障严重,应考虑更换线圈。对于储油柜密封不严应进行技术改造。

二、绝缘下降

检测方法:变压器定期作绝缘电阻及油试验,如测量值变化大或低于《规程》要求可确定为变压器受潮或油绝缘电阻下降。

处理方法:变压器绝缘电阻下降应彻底干燥,油绝缘下降可换油或过滤,对变压器密封不严及吸潮器故障应进行修复。

三、引线部分故障

检测方法:三相直流电阻不平衡率大大超过4%或某相根本不通。

处理方法:应吊芯进行检查,确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧。对焊接不良的重新焊接。对焊接面不足的应增大。引线截面不足的应更换(增大)来满足需求。

四、铁芯故障

检测方法:测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于10兆欧应检修。

处理方法:吊芯后抽出损坏的穿芯螺杆,更换绝缘。

五、分接开关故障

检测方法:测量不同分头直流电阻,如果完全不通,说明是开关烧毁;如果某分接直阻不平衡,说明是触头个别烧毁;焦煳味较重,说明过热或电弧。

处理方法:应吊芯检查,如果是开关触头仅发生过热、接触不良或轻微弧迹,可拆下检修后复用。如烧伤严重或触头间对地放电应更换新开关。当触头对地放电,一般可能引起高压线圈调压段线匝变形,严重的应检修线圈或重新绕制(更换)线圈。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油浸变压器常见故障分析与检测技术

在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。电力设备的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,而电力变压器是这道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。 2 常见故障及其诊断措施 2.1 变压器渗油 变压器渗漏油不仅会给电力企业带来较大的经济损失、环境污染,还会影响变压器的安全运行,可能造成不必要的停运甚至变压器的损毁事故,给电力客户带来生产上的损失和生活上的不便。因此,有必要解决变压器渗漏油问题。

回帖成功

经验值 +10