土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电压互感器在运行中的异常现象分析及解决

电压互感器在运行中的异常现象分析及解决

发布于:2015-06-22 13:02:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。
原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。
解决措施:电气工程网
从电压互感器的选用着手,即更换电压互感器为同一厂家同一批次的同型号产品,保证其所采用的电工矽钢片的性能保持一致;在工艺上,使铁心的加工方法保持一致,以确保该组电压互感器励磁特性一致。更换电压互感器之后“虚幻接地”现象消失。

原因二、在电压互感器一次侧中性点安装了某电气公司的电阻消谐器。由于通过电压互感器一次绕组励磁电流中含有三次谐波电流,三相系统中的三次谐波为零序,则三台电压互感器中的三次谐波电流叠加通过电阻消谐器,在消谐器上产生较高的三次谐波电压。反应到二次侧,就出现三相电压不平衡及开口三角两端电压升高,从而使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值,使电压继电器动作,发出接地信号,造成“虚幻接地”现象。
解决措施:
更换成西安电磁研究所产品RXQ—6~10kV消谐器,该装置由非线性SiO电阻片和线性电阻(6~7kΩ)串接组成,在低电压下呈高阻值(可达几百kΩ),使谐振在起始阶段不易发展;单相接地时,中性点电阻上出现千余伏电压,非线性电阻下降,使其不影响接地保护的工作。由于非线性电阻片热容量相当大,足以满足弧光接地对装置的热容量要求。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解决电压互感器常见故障的措施

采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。  从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这是造成电压互感器爆裂的主要原因。二是送电操作人员在通电前未对电气设备进行复检。三是未按安装工艺标准安装施工。因此,高压试验现场工作应安排在二次安装之后,并可通过试验报告所提供的数据(如电压比等)来诊断设备的制作工艺水平,从而避免人为原因造成电气设备故障。

回帖成功

经验值 +10