土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV配电线路常见故障及处理方法

10kV配电线路常见故障及处理方法

发布于:2015-06-22 12:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前,10kV配电线路线路长、负荷分散、设备数量多、运行维护条件差、保护措施少。在运行中不仅要承受机械和电气负荷,还要经受各种天气因素的侵扰,因而故障机率较大。除不可抗拒的自然灾害造成的事故外,通常发生的故障有:
  
  ·导线接头电阻较大,运行时因接头高温氧化而烧断。
  
  ·引线间或引线与设备端子间连接不良,接触电阻较大,导致引线烧断设备端子,接线柱损坏。
  
  ·保护设备安装不当或安装不正确,造成保护设备误动、拒动,甚至设备损坏,造成越级跳闸的事故。
  
  ·设备容量与安装地点的容量不符、变压器偏相运行,导致设备温升过高、绝缘下降,甚至烧毁设备的事故。
  
  ·因过电压等原因造成的绝缘闪络、爆碎,甚至绝缘击穿,设备损坏。
  
  ·因跌落式熔断器等开关设备的动静触头接触不良造成的触头烧毁、损坏及设备缺相运行。
  
  ·未按规定及时清理,以确保防护区内外的树木及其他较高的物体不危及线路安全运行;设备安装不正确、固定不牢致使运行中造成带电体之间或带电体对地间隙不足,造成线路间歇性接地、金属性接地、相间短路。
  
  ·因操作不当引起的设备损坏及相间短路事故。
  
  ·绝缘瓷件因老化而产生的绝缘下降、裂纹、折断等导致的线路接地及短路事故。
  
  ·预防性试验及设备运行维护不及时,留下事故隐患,造成设备带病运行、直至故障发生。
  
  根据以上分析可以看出,除因设备本身的质量引起的事故外,多数事故与设备的安装质量及运行维护有关。因此,我们根据配电网的特点,应采取以下措施:
  
  ·每年对10kV线路进行春季检修工作,对电力设施进行彻底清扫和检修,消除各类设备存在的事故隐患。
  
  ·凡多股绞线与设备端子连接处,必须使用设备线夹或接线鼻子。
  
  ·变压器的高压侧均安装防雷装置,并正确安装连接接地体(网)。
  
  ·加强对配电线路的巡视,特别在夏天树木生产较快的季节,及时清理防护区内、外危及线路安全运行的树木及违章建筑。
  
  ·正确选择高低压设备容量,保证设备的正确安装。
  
  ·为使跌落式熔断器套管的泄漏距离与线路的电瓷绝缘相配合,在其固定处加装一片X-4.5C槽型瓷绝缘子瓶,并保证槽型瓷绝缘子与熔断器套管间有一定的空气间隙。
  
  ·保证带电导体(或设备)之间、带电体对地、对构件间的间隙距离。
  
  ·淘汰铁脚镶入式的电瓷构件,更换老化易损的绝缘电瓷器件。
  
  ·全面开展预防性试验工作,加强设备的运行维护,努力提高检修质量。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DCS电源故障引发的MFT事故分析及预防措施

中山电厂A厂2号机组曾发生一起锅炉MFT引发的机组跳闸事故。事故的经过是,当天上午10:20左右,2号机组满负荷运行,锅炉操作员站CRT中部分电动门阀位指示均变为黄色(表示中间位置)。几分钟后,锅炉2台引风机出口风门全关,调节挡板关至3%以下。接着,锅炉MFT动作,汽轮机、发电机跳闸,FSSS操作面板显示MFT动作原因是失去全部引风机。1 事故原因分析  (1) 热工人员检查发现,DCS 1号柜的24VDC电源有一个跳闸,该电源为SCS(顺序控制系统)站的开关量I/O模板SDM的各通道提供外部电源。经分析,该电源跳闸是引发机组跳闸的直接原因。

回帖成功

经验值 +10