土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频电源三大故障原因分析及解决办法

变频电源三大故障原因分析及解决办法

发布于:2015-06-22 13:29:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、变频电源电动机不转的原因分析
(1)功能预置不当
1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置
3)其他的不合理预置
(2)在使用外接给定时,无起动信号
(3)其它原因:
1)机械有卡住现象
2)电动机的起动转矩不够
3)变频电源的电路故障


二、变频电源过电流跳闸的原因分析
(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
主要原因有:
1)负载侧短路
2)工作机械卡住
3)逆变管损坏
4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来


(2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
可能的原因有:
1)升速时间设定太短
2)降速时间设定太短
3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作


三、变频电源电压跳闸的原因分析
(1)过电压跳闸,主要原因有:
1)电源电压过高
2)降速时间设定太短
3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
b.放电支路发生故障,实际并不放电
(2) 欠电压跳闸,可能的原因有
1) 电源电压过低
2) 电源断相
3) 整流桥故障

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qcq127
    qcq127 沙发
    宝贵经验学习中
    2016-05-08 15:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主的无私分享。
    2016-04-14 15:29:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通用变频器的常见故障分析及维修

随着电子技术的飞速发展,变频器的技术也逐渐趋于成熟与完善,已成功应用到各种领域。但是如果变频器使用不当环境恶劣,仍可能产生各种故障或运行状况不佳,缩短设备使用寿命。笔者就在维修当中碰到的问题作一下大体的分析。 虽然变频器的种类繁多,电路不断更新换代,但是其出现的故障不外乎过流、过压、欠压、过载、过热、输出不平衡、无显示等故障。 2 过流 过流是变频器报警最为频繁的现象。 2.1现象

回帖成功

经验值 +10