土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 互感器运行中的异常与事故处理预案

互感器运行中的异常与事故处理预案

发布于:2015-06-22 13:51:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、电压互感器异常与事故处理的一般原则:
1. 电压互感器故障的处理步骤:
1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;
1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;
1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复供电。严禁用隔离开关切除带故障的电压互感器。
1.4电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以拉开隔离开关隔离故障。
1.5 若发现电压互感器故障为内部异常音响(如放电声),判断可以进行由双母倒单母运行情况下,在征得调度同意前提下,进行倒母线操作,然后由母联断路器切除故障电压互感器;
1.6若发现电压互感器内部放电声剧烈或其它严重故障情况下,在判断准确后,严禁在未停电情况下再次靠近故障电压互感器,应按设备紧急停电方法处理,然后汇报调度及工区事故处理情况;
1.7 电压互感器内部故障的处理
(1). 35kV母线电压互感器内部故障时,三相或故障相电压互感器跌落保险熔断,此时应立即将电压互感器进行停电处理;
(2). 220kV母线电压互感器发生内部故障时,可采用倒母线的方法将该电压互感器退出运行,但操作前,必须征得值班调度员的同意,并认真做好记录;
(3). 500kV、220kV线路电压互感器发生内部故障时,应立即向调度申请将该线路停电,停用电压互感器;
(4). 500kV母线电压互感器发生内部故障时,应断开连接在该母线上的所有断路器将故障电压互感器退出运行;
(5). 2号主变高压侧电压互感器发生内部故障时,应退出带有电压的保护,并将变压器停运。
1.8 故障电压互感器隔离后,应注意合上电压互感器二次并列开关,重新投入所退出的保护和自动装置。
1.9 如果是电压互感器二次开关因二次回路故障而跳开时,严禁将PT二次并列运行,该PT所带的有可能误动的保护立即退出运行。
1.10 对于故障录波器回路,若频繁启动,可将录波器的电压启动回路暂时退出。如果是测量和计量回路故障,值班人员应准确记录故障的起止时间,以便估算电度表漏计的电量。

2. 电压互感器失压现象及处理办法
2.1 运行中电压互感器高压保险熔断或二次小开关跳闸后的现象
(1)35kV电压互感器二次小开关跳闸时,跳开相电压指示为零,其它两相电压不变,“35kV Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;
(2)35kV电压互感器一次保险熔断时,熔断相电压指示降低,其它两相电压不变,相应的线电压降低,“35kV Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;
(3)220kV、500kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,“500kV X母母线PT回路电压消失”或 “220kV X母母线PT回路电压消失”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常;
(4)220kV、500kV线路电压互感器二次小开关跳闸或二次保险熔断时,“XXX线线路PT断线”、“XXX线保护装置PT断线(装置异常)”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常;
2.2电压互感器保护二次小开关跳闸的处理方法

2.2.1 35kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法
(1)35kV电压互感器二次空气小开关跳闸时,值班人员应立即在监控系统的操作员站检查光字信号动作情况,确认故障以后停用可能引起误动的保护(如投入主变A柜35kV电压退出压板、退出主变B柜35kV复压闭锁压板等);
(2)对电压互感器端子箱内的二次电压回路进行外观检查,若无明显的短路迹象,可试送小开关一次,若再次跳开,则必须汇报调度和工区,由专业人员进行检查处理。

2.2.2 220kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法
220kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、母差复合电压闭锁功能、带方向元件的保护等),然后汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内的二次回路无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则应汇报值班调度员,由专业人员做进一步的检查处理。
2.2.3 500kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法
(1)、500kV母线电压互感器:
现场检查电压互感器端子箱内二次回路无异常后,试送二次小开关,若再次跳开,汇报调度和工区,等待专业人员检查处理;

(2)、500kV线路、主变电压互感器:
应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用该线路可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、带方向元件的保护等),并汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内二次回路无明显异常,可试送二次小开关,若恢复正常,则投入已退出的保护;若再次跳开,则应汇报调度,由专业人员进行检查处理,必要时还应根据调度命令将该线路停电。
当主变高压侧电压互感器发出“PT断线”光字时,应将主变相关保护(如复压闭锁、相间阻抗,带方向继电器、功率继电器的保护等)退出运行,然后到现场电压互感器端子箱内检查二次回路有无异常,若无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则必须汇报调度及工区,由专业人员检查处理。
3. 500kV线路PT断线的处理:
故障现象:
警报响,500kV某一线路发出“XXX线线路PT断线”光字,该线路功率表计表指示降低或为零或者保护失去交流电压,(保护装置异常)。
处理步骤:
(1)如果在“XXX线线路PT断线”光字的同时配合着出有“XXX线XX保护装置CT/PT(TV)断线”光字则可以判断为这一路二次回路有故障,确定以后联系调度退出可能误动的保护。如果只有“XXX线保护用PT断线”光字并且操作员站该线路的电压指示为零,则可以判断是测控、测量回路的二次回路故障。
(2)到现场线路PT端子箱内查看小开关是否有跳闸,如果确是小开关跳闸,检查跳闸的小开关为哪一路,并查明所带的负荷是哪一套保护或者计量、测控回路,联系调度退出可能误动的保护,然后对二次端子及接头进行细致检查有无故障点,如果没有发现有明显的故障点,可以试合一次,如果试合成功,汇报调度及工区,投入退出的保护。如果试合再次跳闸,汇报调度进行进一步的检查。 (3)如果检查发现线路PT箱内的小开关并没有跳闸,则检查时应注意检查小开关接触是否不良,端子排线头、螺丝是否松动等,必要时可以用万用表进行测量判断。
4. 220KV线路保护装置PT断线的处理
现象:
该母线各分路功率表指示均降低(或为零)母线电压表指示降低,线路保护装置异常,发“XX线保护装置PT断线”,公用屏发“X母母线PT回路电压消失”。
常见原因:
电压互感器二次开关跳闸或接触不良。
电压互感器一次隔离开关辅助接点未接通,接触不良,回路端子线头有接触不良之处。
判断及处理方法:
(1)经调度许可先将可能误动的保护和自动装置退出(主保护、距离保护,电压闭锁的过电流保护、带方向的保护)根据出现的象征判断故障;
(2)检查相应的母线PT端子箱内的空气开关是否跳闸。
(3)如果母线PT端子箱内的空气开关没有跳闸,在二次开关及母线PT一次隔离开关的辅助接点两端分别测量电压:
(4)空气开关上端电压不正常,可能为PT一次线圈或高压部分故障;
(5)二次开关下端电压不正常,而上端电压正常。可能为二次开关接触不良(若二次开关跳开则直接能看出,不必测量);
(6)如果二次开关两端电压都正常。可在电压互感器一次隔离开关辅助接点,两端分别测量相电压,线电压是否正常,查明其接触是否良好。
(7)若查确是二次回路及辅助接点接触不良引起时,处理完毕后,投入退出的保护及自动装置。
(8)若二次开关跳闸,试送一次,成功后投入退出的保护及自动装置。若再次跳闸,应检查二次回路中有无短路,接地故障点,二次回路故障未消除,严禁将电压互感器二次并列。
二、电流互感器异常与事故处理的一般原则:
1. 电流互感器二次开路故障的检查和判断:
(1)回路仪表指示异常降低或落零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一样,功率表指示降低,电度表不转或转速缓慢。如果表计指示时有时无,可能是处于接触不良状态。将有关的表计指示对照,比较,经分析可以发现故障。
(2)电流互感器本体有无噪声,振动等不均匀的声音。
(3)电流互感器本体有无严重发热,有无异味,变色,冒烟等。
(4)电流互感器二次回路端子,元件线头等有无放电,放火现象。
(5)继电保护发生误动作或拒动作。
(6)仪表、电度表、继电器等冒烟烧坏。
2. 电流互感器二次开路的处理:
(1)当负荷电流较小时,可采用短路电流互感器二次立即汇报值班调度员,停用可能误动的保护(如母差、变压器差动保护等);
(2)向值班调度员申请减小一次负荷电流;
(3)当负荷电流较大时,开路点严重放电,并危及设备绝缘时,应向值班调度员申请将一次设备停电处理;
(4)退出的方法处理。对于故障退出的电流互感器,应进行必要的电气试验检查和处理。
三、互感器异常与事故处理预案:
1. 220kV晋东Ⅰ回线2503A相CT响声异常
象征:
巡视检查时听到晋东Ⅰ回线2503A相CT有异常响声。
处理方法:
(1)简单记录异常发生的时间和现象,并汇报调度和工区;
(2)由两人对2503A相CT及其二次回路进行外观检查;
(3)经检查未发现CT二次回路有明显开路点,电流表、功率表、电度表指示无异常;
(4)将检查结果汇报调度及工区,并详细做好记录;
(5)根据调度命令拉开2503开关,拉开2503-1、2503C(D)刀闸;
(6)根据工作需要,做好有关安全措施;
(7)将处理结果汇报调度及工区,并做好记录,等待专业人员处理。
2. 220kV C母A相PT二次小开关跳闸
象征:
警报响,“220kV C母母线PT回路电压消失”光字亮, “晋东I线保护装置PT断线”、“晋东I线保护装置异常”、“中西线PT失压”、“中西线保护装置异常”光字亮。
处理方法:
(1)根据操作员站光字信号指示情况,将异常发生时间及故障简况汇报调度及工区;
(2)根据调度命令退出晋东Ⅰ线、中西线距离保护;
(3)由两人详细记录操作员站及保护小室的光字、信号动作情况,在核对无误后,复归光字信号,并清闪操作员站画面;
(4)现场检查发现C母A相PT二次小开关跳闸;
(5)检查PT二次回路无明显异常后,试合A相PT二次小开关;
(6)若恢复正常,汇报调度,投入晋东I线、中西线距离保护;
(7)若二次小开关再次跳闸,则应汇报调度及工区,并做好记录,等候专业人员处理;
3. 500kV Ⅱ母PT内部故障
象征:
PT内部声音不正常,有放电声
处理方法:
(1)立即将故障发生时间及故障情况汇报调度及工区;
(2)根据调度命令拉开5013、5033、5043开关及两侧刀闸;
(3)拉开Ⅱ母PT二次小开关;
(4)合上52-17、52-27接地刀闸;
(5)将处理结果汇报调度和工区,并作好记录。
4. 35kVⅡ段母线PT A相内部故障
象征:
事故音响动作,电容器(电抗器)电流、功率指示为零35kVⅡ段母线电压指示UAB、UAC降低,UBC正常;
操作员站光字、信号显示:“2号主变保护A柜装置报警几闭锁报警”、“2号主变保护B柜装置异常、电源消失“光字亮
处理方法:
(1)记录故障时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;
(2)根据调度命令退出2号主变35kV复合电压投入压板;
(3)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;
(4)由两人对PT进行外观检查,发现A相PT跌落保险熔断;
(5)更换同规格的熔丝后,熔丝再次熔断;
(6)拉开PT二次小开关;
(7)拉开B、C相跌落保险;
(8)将处理结果汇报调度及工区,并做好记录。
5. 500kV侯晋Ⅰ线PT二次小开关跳闸
象征:
预告信号响,电压表指示为零,“侯晋Ⅰ线线路PT断线”、“侯晋Ⅰ线WXH-902 PT/CT断线” “侯晋Ⅰ线PSL-602装置异常”光字亮。
处理方法:

(1)记录时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;
(2)根据调度命令退出侯晋Ⅰ回线距离保护;
(3)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;
(4)现场检查发现侯村Ⅰ回线PT二次小开关跳闸;
(5)检查PT二次回路无明显异常;
(6)试合侯村Ⅰ回线PT二次小开关,若恢复正常,汇报调度,投入侯村Ⅰ回线距离保护;
(7)若二次空开再次跳闸,则汇报调度等待专业人员处理;
(8)将处理情况汇报调度和工区,并做好记录。
6. 2号主变500kV侧PT二次小开关跳闸
象征:
预告信号响,操作员站“2号主变500kV侧PT断线” 光字亮;2号主变高压侧电压表指示为零;
处理方法:
(1)记录时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;
(2)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;
(3)现场检查发现2号主变高压侧测控PT二次小开关跳闸;
(4)检查PT二次回路无明显异常;
(5)试合PT二次小开关,若恢复正常,汇报调度;
(6)若二次小开关再次跳闸,则应汇报调度,待专业人员处理;
(7)将处理情况汇报调度和工区,并作好记录。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器常见问题的预防和解决方案

通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。  一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案   1.原因分析:   有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题:  a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。  b.对环绕机要求提高,因磁芯较小,通常环绕机不能加工,需要特殊设备,有的厂家采用手工绕线方式,由于手汗,中间接头等原因,极易造成事故隐患。

回帖成功

经验值 +10